1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。
* K+ r' L7 d3 r/ T3 o % _8 L2 T, |' _" d6 t0 e: ^
2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:/ @5 b! w7 a. L8 d6 @
; b" @3 S3 @/ J% ~
1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。; D" u) C; W, T1 |; e8 M4 j
* B! E# O K8 N- d! R 2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。9 S5 }' V1 c& a/ ^- u
* A3 a3 M( Z. L) U: o6 }$ a" A- S4 u2 c0 E
9 e! o0 F; ]! L 3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。' H1 `7 U- d* t1 m, F* B5 j
8 n7 l' s2 J* n1 B$ K
4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。 |
|