  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。$ k2 }; H* ]  Z" U, m0 Y# z
  
% K- F2 r: T' y  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:$ v& c2 I6 n" L! K2 u
  
: }! D3 ~9 W2 ?  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。$ i+ ?4 R9 E" O2 T' F
  6 U: ]3 @4 j5 i1 `$ e* j
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。7 g  a1 ]8 g9 I: W! z

8 w# W2 U7 \/ C; ?: b5 ?1 }$ S3 u3 h
# q2 g4 [) a+ F9 n$ {0 a  ) [6 P) R  r1 P- U1 r2 n/ Y
  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。2 {( b: [! `5 I0 V
  
3 T& C7 ?2 N) w4 j* a: Y  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。