  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。) K% m/ A9 ?0 k& X: a4 W) F
  5 ^: p0 z) s( B
  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
* A$ {7 U9 Z* S9 f/ b; }  9 M& ^  C, C% O8 n. [$ l5 v# Z
  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。& ^. w2 G3 F0 u2 m) V& T/ Y/ z
  ' q; M: l4 `* P! b3 E) \# n3 {
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
4 }3 O/ j* k' _# t7 M3 g2 m7 S* D
6 x. @; k. R; H% T: C6 w5 A" I( v; ~- w( d0 e! q
    Q" |3 Y! H8 p+ v
  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。/ Z" g: ], K* W! z0 O+ Q+ J
  2 l3 y+ i- z$ d& l, \- w, F0 z
  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。