压缩机 Refcompfficeffice" /> 5 f- i7 K1 P2 j6 W' m7 Q+ H* S7 S
P系列半封闭往复式制冷压缩机
, q/ @9 u0 `- C! R" C5 v, I, p2 ^"P"系列半封闭往复式制冷压缩机有4缸和6缸。其型号范围从15~50Hp(50Hz时的排气量由65~155m3/h)。研制开发该系列压缩机的目的是为了满足无氯制冷剂(HFC)在不同功率范围的运行使用。高效率和高可靠性是新颖的"P"系列压缩机所具有的显著特点。为压缩机特别定制的辅助装置能使它的应用范围更加广泛。 该系列压缩机可以采用R22、R134a、R407C、R404A/R507等制冷剂。在选用R22和R407C制冷剂时,其最低的蒸发温度可达-25℃;选用R134a制冷剂时,其最低的蒸发温度可达-30℃;选用R404A/R507制冷剂时,其最低的蒸发温度可达-40℃。
3 f9 ?& I a* M: t# c2 z" s8 v双级活塞压缩机 5 R, I5 D- A- G/ f; F
"B"系列半封闭往复式双级制冷压缩机共有6种型号。电机的功率范围从12Hp到30Hp。双级压缩机系统的应用,使系统的极限蒸发温度范围更大。避免了单级往复式压缩机达到高的压缩比。基于"P"系列压缩机的高可靠性和高效率的设计,该系列压缩机采用特殊装置使带入系统的润滑油减至最少,这也是低温运行的基本要求。中间冷却器的一体化设计,使用时更加方便。 该系列压缩机可以采用R22、R404A和R507制冷剂。当选用R22制冷剂时,其极限蒸发温度可达-50℃;选用R404A和R507制冷剂时,其极限蒸发温度可达-70℃。
! T2 x7 P" o$ `7 h1 }2 m7 E4 I5 I; PSW系列半封闭螺杆制冷压缩机 6 d# p" t) V; b3 R% k1 t. _* N
SW"系列半封闭螺杆制冷压缩机有28个型号,该系列压缩机主要应用于低温冷冻冷藏。50Hz时的排气量由118~700m3/h。针对高蒸发温度和低蒸发温度的不同应用,压缩机配有不同内置容积比及不同规格电机。外置油分离器的应用能够使该系列压缩机在设计和结构布置上具有更大的灵活性。 该系列压缩机可以采用R22、R404A/R507等制冷剂。在选用这些制冷剂时,其最低的蒸发温度可达-50℃。 ( t2 y0 E& a, C h& G2 Q
S系列半封闭螺杆制冷压缩机 % @8 w0 T2 S( i$ W& j g
"S"系列半封闭螺杆制冷压缩机有13种型号,其型号范围从40~240Hp(50Hz时的排气量由118~660m3/h)。内置高效油分离器的应用能够使该系列压缩机在设计和结构布置上更紧凑和简单方便。由于该系列压缩机的高可靠性、高效率和宽广的应用范围等特点,已成为现代制冷压缩机的杰出代表机型。 该系列压缩机可以采用R22、R134a、R407C和R404A/R507等制冷剂。
( ~: g2 J2 y( k& T% |+ q! L
7 O: X+ E$ e, s8 m9 B 吕义强 15315328756 |