一小型冷库膨胀阀与蒸发器连接处的管子结冰比较厚 制冷效果不好  请问是不是膨胀阀开启的过大? 该冷库(冷藏库)建在一宾馆的厨房内 室内温度比较高 有什么好的办法可以解决制冷效果不理想(原先库温在-2度 现在只能拉到10度左右)膨胀阀反复的调好几次了 就是不行 最后实在没法 收氟抽真空 加氟R22 现在低压 0.2MPa  高压1.8MPa
温度还是维持在10度左右 请问诸位 有什么好的办法没 是不是要更换膨胀阀?

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
2#
发表于 2009-4-20 10:29:44 |只看该作者
我觉得您的匹配是否有问题?冷库所在的位置适不适宜做分体,可能您将制冷机组分离到厨房外面改善散热情况,也许会效果好一点!