设为首页收藏本站
搜索
查看: 2657|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何对冷库维护和保养

[复制链接]

3

主题

0

好友

105

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
102
积分
105
精华
0
主题
3
帖子
3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-4 20:27:14 |只看该作者 |倒序浏览
7 ^, O$ i4 `) D+ E- f, y

苏州制冷,苏州制冷维修,苏州空调维修,苏州冷库制造

4 E& l6 X! j9 ^8 C! d( L% u7 m5 G/ @

 

& O! V* k( {4 V" O7 K8 d6 }+ s [

制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护

9 S& x7 ~) M* h

冷库的保养

$ [1 m0 e, C! c

A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。

* Q2 X# }7 j! x: k5 E% y

B 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。

- \4 U" m8 j( H) K4 @, t

c 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

/ F6 ?% K0 T( c! H: f

D 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :

- ^ C" `: a+ S& Y

1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。

: n3 y( H* U% v: O0 ~' U ?

2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。

" e9 [8 `. A$ v( |6 M+ b- U& [

对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。

! O( S- V6 e! J& S) j9 y6 j. f

对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。

$ n3 G) N. Q+ [& S- t

3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。

; W! r& u$ {; t; [3 P, `

4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。

% l4 @; E) \9 P; _

5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。

' \. ~$ R: y" z9 _" ^

6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷

9 P8 E; O+ e' ^

冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。

4 t2 J4 s$ M/ z) _
4 J; u( y$ Y& Z; S% e- N$ `2 {
( f! G/ _: y* `* S3 g! u) _/ ?

原创文章如转载,请注明:转载自苏州制冷 [ http://www.cdzhileng.com ]
本文链接地址:http://www.cdzhileng.com/news/2009-3-25/RuHeDuiLingKuWeiHuHeBaoYang.htm

+ s4 L. w) G4 V2 |% a0 b( T
. ?' [1 f. R8 X; M . f2 r# g. b# u* L8 g+ |

" @6 o( s5 b# s

关键词:苏州制冷维修 $ I" ^3 t% p; E

% p5 u1 X) W) V' b5 y8 \, ?- J* V, J$ i& q# |$ E. [% X# L( N8 I: ~: O+ P5 O* J
# v9 r+ l7 p7 U) z1 A1 |: Z* H' Y

上一篇:冷库的工作原理常识
下一篇:关于冷库库体安装

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 06:32 , Processed in 0.212604 second(s), 22 queries .

回顶部