溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B. N& v5 I* N* }3 b3 ]' l* }
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。  k% M2 P' X) ~6 g- o3 O% [# L% @" m: y5 C. b2 ~
% e. u. N! \9 d) E1 V7 V, B' U  }. W9 L% \0 U' Q. T
  1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t
0 ^. J* R, H4 R: X0 E; D' n* U2 H  V( M( B$ @3 _3 X% ~5 k. j/ h
  冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C
. O" A8 ]5 g4 a+ Y: s; _$ r  f) D2 \2 _& z1 ^% s
  溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。/ Q, k5 G) h5 p) H, w, n
7 N* C" z; `. C. `; q: I. \
1.1 气密性0 _( E* {' ~+ A2 @
W6 T6 [2 K" H/ U) P& T
- r/ ^7 i  S* s0 F3 A7 C1 k  溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。- n; u. F  m9 P2 z6 b9 j0 F

7 b9 [' _- E" v% f) i- X  影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
+ ^/ k; w, l* F' o1 ^6 b) ]|% U+ i% k& d7 Q; R+ G- `. L$ `$ C
  1.2 水质稳定性$ f  ?$ P, A7 s: C9 S; U
2 P( e! Q8 ?: ]$ A% n3 m
( y9 J" Y# Y9 J- m  Y  与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c
/ L+ ~  I+ l( N! x3 B9 g" Q6 [: Q$ c0 y) S
1.3 溴化锂溶液
+ h4 X& k: Z) k: X! d3 |1 n8 D% D! Y- e6 N* h) o  G
  在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。& W, j  ]+ @, b% X4 e
! @7 `: n& f2 {, i' h2 X
1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V
4 }( c  Z8 V5 a6 L- C6 c) t& a* h! T9 x: D
* t# t4 k0 b& R1 e  屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y  U6 K. u
, e: B  ?, \$ ~- [  Z+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F6 `+ G  {4 S  Y
  除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a( T& I# H% {  y# B
# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B
+ X) |* o7 w. Q$ {  2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |
2 Z( H% S8 _7 Y, n1 z' I) y) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a
; Y3 W) d' y+ u: l( ~" b  ①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~! W7 L7 r" i/ O. i9 {3 u. I
4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b
3 Z8 i: ~, I0 [+ B! [  ②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z9 w! n: U9 V0 i9 e9 L2 o0 M
; y6 c# v6 N2 A5 R
      ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。0 I! q0 b1 a6 K7 t5 T

' n1 a4 Y) o) j  ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o
7 o! k3 n1 S+ @7 u+ V
0 Z2 I( i3 b: `1 c  ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X
" g4 _. U8 Y+ S9 Q/ ], g7 e3 F/ Y% }. i
  ⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x
/ H( T# q. h( t2 Q- m0 i5 z; ]1 B5 a* o
  ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h& g: |, s; ~6 t' j$ W6 R# {4 r* E
4 b* ]- f- k. [  q& ]: j+ u
  ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }
8 R2 g; S) q& m, d/ C
% Z5 [9 r7 i& W) D8 v: ]3 结语
: _; r. Z# m/ e) u0 v9 q* J6 A( X" ]" Y4 ]6 y
  溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 18:50 , Processed in 0.104088 second(s), 23 queries .

回顶部