溴化锂制冷机的冷衰及其防治

[复制链接]

20

主题

0

好友

1405

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
204
积分
1405
精华
0
主题
20
帖子
26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-8 13:41:33 |只看该作者 |倒序浏览
溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B4 p  C7 a' x- U" j9 K" y
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。  k% M2 P' X) ~6 g- o3 O1 n( ?! O5 T( R5 z$ S* M
% e. u. N! \9 d) E1 V7 V
3 x: ]8 x' T% q& Y( Y  1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t% T: Q$ X% ~( |

+ _6 B# X: \0 N  W  冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C' o9 V3 o1 I9 b7 }

2 N! x8 a: S; n' @. E/ f! ^  V" ~  溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
5 |( {$ l' E$ i
" c* l: d, c6 s3 }" g3 C1 H1.1 气密性
( P2 u8 M: _8 Q  gW6 T6 [2 K" H/ U) P& T6 Q! _) \* w4 b0 j6 M; ?3 f
  溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。* {+ i/ j, p* j& D

4 c) E* E+ n# M. D1 U% O8 d: S  影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。. \9 ?" d( _9 w9 R: F/ F. I; v9 V
|% U' V1 O0 I" Y# H1 T
  1.2 水质稳定性$ f  ?$ P, A7 s: C9 S; U
! S; v* K% q( M' O
- N0 d  R% r1 V% ~1 h  与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c
- b1 k8 {! `, [8 t
; o3 B! i$ q% t8 S3 h1.3 溴化锂溶液
" O0 V! D& k$ i' |+ U1 A' R
3 C3 u- Z( q" B( d& j0 z+ c  在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。
7 u# Y! _% q8 V: ]. n* ^, {" i  V! Y1 o) m0 K/ X; z$ S
1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V
3 R# M: O" O3 w7 N/ R" b/ L, w- C6 c) t& a* h! T9 x: D
2 N5 n8 t# W9 ~( S4 @7 |  屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y  U6 K. u. D% j" Z5 ]; A6 Q  Q! Z
+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F. H1 i. \/ a, i
  除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a
; a% p8 e: T8 y/ b- a# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B
$ O4 R3 e& V! b  2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |
$ {3 R9 s" [+ ]5 Y) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a
0 G$ \: Z. w8 Y0 E& H8 e  ①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~
" F1 a8 b/ I$ m+ W2 K1 M4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b4 O( c- \$ W& u" S, D. o
  ②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z
' O3 `! [8 h" ^' }# U, }5 p$ R
      ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。
+ p. N: c  ?( B& P- @1 y
& E8 Y* S) ?0 v, J( J  I& g  ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o+ P! _4 e% [: O+ Z! l3 H6 Z3 Q
( H$ L% z/ O9 k$ X/ m+ t* F! F
  ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X
/ n% g+ s) B8 |7 H: t" @3 z
$ e  K. @3 ~. W2 m( O; A  ⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x0 _4 ]* S5 b% _3 d: n
5 H; b3 i) l+ v% N+ S1 i, B$ E5 {
  ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h
$ M$ v: T" t4 g+ J: k, N7 A2 T$ r# U* M. t
  ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }' j/ ?* c) R; b

; n1 _4 a, o7 s; h3 结语; T, Z  C4 S  G& O+ m1 H
+ w. f; \' D( s1 `* d$ _1 ?) I: h6 H
  溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。