溴化锂制冷机的冷衰及其防治

[复制链接]

20

主题

0

好友

1405

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
204
积分
1405
精华
0
主题
20
帖子
26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-8 13:41:33 |显示全部楼层 |倒序浏览
溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B3 ]  n/ F# b. C( a4 f
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。  k% M2 P' X) ~6 g- o3 O
4 {! w% w5 v2 n6 _% e. u. N! \9 d) E1 V7 V6 M, z4 L5 M' V* a
  1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t# a, G' L  a. t4 t: _7 e' j+ l

3 f* `. ]' W8 ~2 O  冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C
- u4 V/ D3 L8 _6 e. q2 A9 U6 W7 _9 [: c% R+ T
  溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
) b/ H, s# Z% B* `4 J* ^' r/ k# q1 r+ P0 E& C4 V
1.1 气密性
, R% h, o7 l- S+ G" {W6 T6 [2 K" H/ U) P& T
; K' H( Y" _3 N7 r5 O; ^  溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。% R9 J& e/ r2 o9 U

9 ]0 E9 x! s6 W0 N: j9 ]  影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
1 r, _% N% O1 n  v|% U, s+ f' x, Y6 k! A
  1.2 水质稳定性$ f  ?$ P, A7 s: C9 S; U0 A& j. g5 ?6 c( d6 b# g
$ j& N6 }. w6 m' n# J3 R$ N/ \
  与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c2 ^1 Y; y, T2 B# |" y9 X- M0 h
( i2 _) P0 t9 X
1.3 溴化锂溶液
% H5 i0 K, \3 U% e  q1 E/ A
  f$ @/ p! |7 h* W/ k1 d; Z  在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。+ x; h/ e0 r3 u# t# {$ q
% C; l6 D4 g3 v- R, G
1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V$ D8 A3 r. x3 Y
- C6 c) t& a* h! T9 x: D
1 k8 J3 Z: C4 |: j/ }4 _  屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y  U6 K. u
9 _0 y) u8 K% b. `+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F
1 V& ^, J/ F7 r  除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a  M9 B! J( G5 |7 L8 `
# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B7 ^6 ^7 ]+ f% F# v; w# W: y9 E" R0 x' ?7 t- _
  2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |- R8 {7 v7 |) N% t2 ]: }. h3 v2 r1 M
) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a
6 K7 R- _/ x( Z- r  ①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~
2 [4 Q7 h* v3 f* i4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b
, {+ a! A3 O5 W. ?  ②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z
: |5 J8 `$ v- x. g$ n& B, K, v% |0 n; @4 I- H
      ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。
8 ?( [% n1 ~) A' t& z- X3 ]5 q7 g6 F) k- B. b% d
  ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o
  b0 T3 a3 C8 P  `' I' n+ f% k
+ y. Q+ q8 d6 v  z  ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X
' F3 x4 B% ~4 A4 k7 y- ^! E6 v& B, c# i9 L' i
  ⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x
) p+ b/ O) Q, y0 g( [$ w/ h. T; u1 D+ k, E& E9 U- g/ k
  ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h
0 Y1 G7 u9 G( Q; }4 w5 a  J( W9 T' |: o0 T
  ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }
# ]. x  X# i/ C* U
; [$ W) h3 B: w4 f# s3 结语' y5 m# f, U2 E# a* L: i! q

) m/ x. n2 a% P7 ^( S  溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。