制冷设备机房的设计与布置不仅要满足制冷工艺的要求,同时还要考虑与建筑、结构、给排水、建筑电气等专业工种的配合。基本的要求如下:
3 u3 \* _( f0 f/ C; E1机房尽可能靠近冷负荷中心。高层建筑有地下室可利用时,宜设在地下室中,机房的建筑应有足够的而重力。
) a2 {" I3 L! _1 |* @2 _2机房内设备力求布置紧凑,节省占地面积。设备的布置和管路的连接要符合工艺流程要求,便于操作安装和维护。. f$ g5 Y$ ]- ^% B
3机房的设备布置间距要符合设计要求,兼做检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。布置壳管式换热器冷水机组和吸收式冷水机组时,在机组一端要尽可能留出与机组长度相当的空间。方便清洗或更换器。
; h8 L8 m' K3 G" v4机房应采用防火材料建造,机房应有隔音和消音的措施。
1 `4 c. Y/ b# a1 o8 _5采用氟利昂冷水压缩机组时,机房高度不应低于3.6米
0 z  I& d! H* d; S% H7 }2 f6机房应有良好的通风条件,地下室应设有机械通风,必要时设置事故通风。" N  }$ t) W' P5 C+ t
7设置集中采暖的制冷机房,其室内温度不宜低于16度。
% J; y! F3 B5 F: @9 J2 M7 \+ K