- 注册时间
- 2015-11-12
- 最后登录
- 2016-3-27
- 在线时间
- 3 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 5
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 帖子
- 5
- 金币
- 0
- 积分
- 5
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 5
|
1 Q# W/ O6 B) v# M 库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
1 F, }* r. x" V% A' H; e( m q5 F! H) s- t# d. V( f
冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业: x! g( A9 Q/ {5 ^! i
/ P m1 O! D6 x6 Y
1.每个接点安装线号以便检修。
9 a$ W& h1 v+ ? 2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。9 f0 @* o! M5 s- N$ X) f/ I, u
3.在每个接触器上标明名称。
; Y: m: D: G1 V* D9 b3 m 4.将各电器元件导线用绑线固定。
# i$ P9 \4 ]) g: c- U 5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
3 U3 t: M% p- g" F* c& ~1 A 6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
/ ~ L( o/ D5 d 7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。8 R' K" R1 U0 E% J7 t- m( [& m
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
. g( J, r8 W4 s/ X! ^ 9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
+ |) B7 n, A1 A5 x0 N 10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
7 k: A4 z# n! v+ A, K+ ~4 } 11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 4 u. P+ ~5 g3 _, A: ?
12.线管安装应美观牢固。$ g) o& G# ]3 {: r
+ {5 O1 m3 X( i- }
制冷系统充氟、调试
" P" W, b; H: n) M" w/ g6 z 4 d, _8 G G- t! G% _8 \
1.测量电源电压。& T$ _$ L8 g1 ~; x) }/ d
2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
" ?2 P7 H4 X5 W9 Z$ ^# J 3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
3 \$ O) z; o4 } 4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
7 P/ ?# G0 y4 H6 Y5 f/ d8 i8 W# Z 5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳* C; X9 y s- W+ ~% M
6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。: L' c( }$ u1 ~6 b- m$ S
7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。1 |( f; }2 ~! g
8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
5 u6 p, k& [/ v8 B9 M; ]- x0 l* U5 J
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609! U1 [& _. j+ G! Z
|
|