6 e% m; ~8 Y/ ~1 q' I 库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
$ u1 Q/ r" h9 ]
9 b# _9 O. h1 b8 ~# V 冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
, D/ J0 Q# V0 X9 ^; ]
) Z7 s0 g' s4 ~! _! i$ l- H 1.每个接点安装线号以便检修。# `. g8 j! ~" y) @5 I7 ~
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
: V2 H, T: E" J K 3.在每个接触器上标明名称。% {* _ [- Y4 _0 O
4.将各电器元件导线用绑线固定。, e M& \+ X/ f* v
5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
0 Y. ?3 @% b$ l+ R$ r% d$ e7 C 6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
* b* I4 n7 u( O 7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。4 C% z7 x4 U- Q
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。0 L* F1 l9 ~' o( t3 E
9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
; j6 A4 o6 }2 ]# R O* X& t 10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
3 l& m3 l# r7 B0 D9 K2 [9 v2 { 11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
4 n" d# y {4 g N. R 12.线管安装应美观牢固。
, |1 z5 L: n) y& T% c' Y # u$ k; S9 @/ |, x
制冷系统充氟、调试 ) p/ M7 W7 p0 h" Y( d
# B9 b$ M* [2 k
1.测量电源电压。0 s* ]; v$ ]. u. P" D# ?1 G6 D! l) a( i
2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。* J7 W" b: O$ ]2 u
3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
5 M0 Y/ g6 f: x7 [( b7 W. V 4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
0 O: N% p' y8 Q& G* g- U8 @ 5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳; T5 F+ C7 q3 d$ \' z
6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。- c# I4 T1 X+ I( {0 r6 F
7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
: e' F! w9 |+ Q! w& |2 t: s9 b' W1 B 8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
' }& Z) U- e( L! m7 G# m# Q2 W3 }7 D& ?8 v$ K
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609: i' C2 m7 J2 {/ z" @( M; V7 K6 A7 s) O
|
|