很多人对于冷库制冷量的计算以及如何配置匹配的冷风机一直很疑惑,希望本文如下计算能对您有所帮助
2 W% U1 X7 [1 s3 F& G4 j7 ^9 V" }' Z+ E
一、冷藏冷库匹配的冷风机:) `7 t7 u# W; E* ~7 Q
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
& G+ y$ S4 D6 U# h 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
7 L5 R7 T- b# E/ l$ ~& G( q 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;& d1 l, m ~2 P* A3 N' D: o3 [
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;$ ^7 m9 u" v4 X" i5 @2 g
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
" A0 c7 P' n/ e, T 5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。, ^4 D$ h, I4 l; a
二、冷冻冷库匹配的冷风机:7 N( Z' _+ V; ?5 X
每立方米负荷按W0=70W/m3计算。- y5 f( P" G! ~- g! \1 v/ ^
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;$ |9 ~. Q e% [5 o
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;. j; l0 e3 T* C: c
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
: N: t; d5 k1 k9 R; u 4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
9 s, r4 r% I. | F9 e 5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。! }% i2 w& `4 p. o& ~2 U5 S
三、冷库加工间匹配的冷风机:
$ P& C7 T5 R* g1 |% z+ W5 q 每立方米负荷按W0=110W/m3计算。 O, v& W. `$ l( O7 |
1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
. R3 {% A% ~- _& k" M. t+ m' o6 T 2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
6 s; r( Y2 H6 P- j5 o 3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。
5 E4 t; i1 r9 C* b4 M, `5 j% j* R2 O( ` u7 F' r
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。