【求助】【请教微小型制冷系统运行时的压缩机问题】

[复制链接]

1

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-28 21:39:09 |只看该作者 |倒序浏览
谢谢大家关注。
+ `  Z! C. Q4 c6 w6 A) M我是一名学生,和师傅一起自己组装了一套微小型制冷系统。系统采用Aspen微型转子式压缩机,通过转速罗盘调节压缩机转速;板式换热器作为蒸发器;平行流冷凝器;霍尼韦尔膨胀阀。整体系统较小,没设置储液罐,只是安装了一个干燥过滤器。
6 U) C7 B" ?2 l' j5 i0 j+ J
* ~6 y. R' B4 ]2 G现在遇到的问题是,给系统充注工质R134a后,运行压缩机后,压缩机运行数分钟后便停止运行,之后又会重新启动,启动后没几秒钟又停止。感觉好像是喘不过气来。如果不关闭压缩机的电路开关,压缩机便会来回一顿一顿的运行。4 e% O3 p! {: c" w7 y6 W
7 J. z; i5 N5 n! n" h+ g
请问出现这种情况,该如何处理?制冷剂充注量是否因为过多而造成液击导致运行容易停顿,还是控制压缩机转速的罗盘电路板出现了故障?
9 S3 q8 U* q3 S5 \: [谢谢大家的帮忙!( `8 {- G, n+ `3 r
【附:压缩机的额定是直流DC24V 5A的,我采用了一个交流变直流的转换盒,盒子额定输出是DC24V 5A的,不过盒子电压可以微调,我调到了26v左右,不知道这样行不行。】