工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。# {0 U5 o0 }! v' A
  工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:
" Y! u$ o& D, U4 X& y" t(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。5 u# \: W- H: h# p& Z
(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。
3 Q) _2 W* ^4 t. W5 F6 h. Z(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。1 w0 G. ?( }" F( l* D* G
(4)注意冷水机的响声,振动情况。7 Z- n; ?& @* a$ n" H
(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。! Z. ]' ~  c% W& W0 J+ s1 U. u
(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。
# P7 E% K3 c& t0 Z(7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟