发表于 2016-5-25 11:36:44 |显示全部楼层
工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。& c9 H% t9 X. H5 T2 C! K. V3 A
  工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:
0 Z; l6 |! T+ o: K; q& \& H(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。
* w, K# x1 N% x, W. \(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。) O- N& k; l: D3 Z6 E  |
(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。
+ e! e4 D, D1 t4 i! z(4)注意冷水机的响声,振动情况。
  b/ \: |0 K% D+ G3 \(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。0 K  a# Q8 i5 s+ L: E& q5 k, [
(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。; F( q+ ?) _% U. M
(7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟