工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。& i+ o1 e+ `9 B/ ~/ s4 |' }
  工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:! _: a3 S5 W* s3 Z
(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。) t: |1 g7 R: i. y
(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。
: u, h/ B. W4 `8 t9 j7 r" B. x' S(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。4 ^6 Z" L+ j- L
(4)注意冷水机的响声,振动情况。
  y3 L6 |4 h$ ^! Y/ D6 g9 l(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。5 \$ {$ T1 @1 Z2 I; v
(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。% r1 G/ d# V2 u/ e4 z2 ]! Y
(7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟