- 注册时间
- 2015-12-7
- 最后登录
- 2016-6-8
- 在线时间
- 29 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 18
- 主题
- 16
- 精华
- 0
- 帖子
- 18
- 金币
- 0
- 积分
- 18
- 精华
- 0
- 主题
- 16
- 帖子
- 18
|
螺杆式冷水机因其制冷量大、故障少、运行平稳在各行各业都得到了广泛的应用,它也是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀四大部件,以及电路控制、机架组成。一般情况下膨胀阀是很少坏的,但如果被撞击而造成损坏,膨胀阀的更换是非常专业的,华祥制冷技术阐述下更换的步骤及注意事项。
. @) [$ T% c6 c2 u5 M4 Y1把机组周围的场地清理干净,以利于维修做业。
; Q% X C+ U5 P3 N) W3 h: H0 ~, t2开机把机组的制冷剂回收到制冷机组的冷凝器中,不专业的人员没有回收而把制冷剂放掉了,这样给客户会造成很大损失。# G1 E9 E6 z( Y* U* J1 U* ~6 y
3关掉机组的电源,挂上有人作业禁止闭合的标识。
3 U) @! I1 _& K. E4拆除机组原有的膨胀阀。5 w$ H4 t9 p9 Y% I9 r
5把新的膨胀阀焊接到管到上,在这里要特别注意:膨胀阀的温度探头的位置一定要包扎正确。
5 R s6 B$ I4 ^+ @一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8(22mm)时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
& W; D; |0 W6 Z, s6给制冷机组抽真空,抽真空的时间一般看机组的大小,机组越大抽真空的时间越长。" F2 f0 H- t5 x; ]8 S( V
7再次检查机组的电路系统,制冷系统试机,有时候制冷剂没有完全到系统中,一般要适当补加一些,具体看机组的运行状况。
9 J4 x, C/ C; m. }8清理现场。
/ t) M- ]' w3 r4 |0 G5 Y$ A华祥制冷在工业冷水机的制造维修方面有丰富的经验,更多内容欢迎进入官网的制冷知识专栏了解。
0 K' A5 c: o" u$ N ; v4 H2 q+ V5 I1 }- q
|
|