设为首页收藏本站
搜索
查看: 5056|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷库活塞式氨制冷压缩机常见故障与检修方法

[复制链接]

13

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
15
精华
0
主题
13
帖子
15
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-15 09:19:25 |只看该作者 |倒序浏览
制冷压缩机无法正常启动! I/ R% z+ R" u- v# a
' t$ W" M; ~! Z1 {
检修思路' ~: @; u) c6 e  \5 a( G
4 C3 [* b. |9 D/ b' @# Y
1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。' q. u$ F( F: d: l) {' l# W

$ T* B* X# T0 C, C9 y2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。
& o* X. N3 w7 x% g9 `% C( X1 Z4 {% M7 I: Q( M$ n
3、检查能量调节机构是否失灵。主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。
+ u1 l) [5 s" p) R. D
/ `" q2 }5 ~& O1 B* B! G0 a, `8 _. ]4、检查温度控制器是否损坏或失调;如果是失调则应调整温度控制器;如果是损坏则应修复或更换。
/ t3 X6 G; A- Q: c) J
! n+ V7 q( M8 }; G% S( p( m/ q- u5、检查压力继电器是否失灵。检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。# B2 _  ^- C1 @# _. X. x/ }9 G
, G' `$ x$ m) k# T+ V
二、没有油压% ^- O* N* s* K+ p; h' m
" p( u( z; P" r; f1 p2 r$ r
检修思路" `* t1 E# r0 u, y9 P% `. i

* J" v7 i& c- G. O1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。应紧固接头;如果是堵塞,应疏通油管路。5 i+ N/ ^  [+ P( S% H  ~

! z$ U5 ^$ m8 l+ F; j6 H2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。若是油压调节阀调节不当,应调整油压调节阀,并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落,则要重新将阀芯装好,并且紧固牢。& G/ _# D6 ^3 g/ x  d  Q
" i- k9 j# ~2 u4 L7 Q9 i6 U
3、若曲轴箱内油太少或是存在氨液,就会导致油泵不进油。若是油太少就应及时加油;若是后者,要及时停机,排除氨液。
! Q' Z* P5 R. H+ b6 d3 l- G) I1 [( _, J" g& T
4、油泵磨损严重.间隙过大,造成油压上不来。对这种情况.要对油泵进行修理,故障严重时应直接更换。
- o# T( @; l5 V8 j
+ F6 R0 @' R1 g( s2 D0 }$ S. p5、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。此时要及时更换相关零部件。
: E4 f  [- V+ m- \% ?5 b
8 l! L) ?( F; D$ z6 \6、曲轴箱后端盖垫片发生错位,堵塞住了油泵的进油通道,应做拆卸检查,并将垫片的位置重新固定好。8 C6 |, Q3 ]5 R% y" K
6 A" Y* T% _( U) a, b
三、曲轴箱内产生大量泡沫
2 Z' r  q4 c, W# T) O& W& Z
& {& p9 C* F$ p1 m- n检修思路6 q. D5 ^4 r* b0 f4 T7 C) n

& E% U! ]4 @7 L0 }) ~# R. i) e, o曲轴箱内润滑油起泡沫发生了液击,主要有以下两个方面的原因造成的:5 I' U. s' h# Y1 M/ E

8 R: n3 h: ]4 I; L1、润滑油中混有大量氨液,当压力降低时,氨液就会蒸发、严重产生大量泡沫。对此,应将曲轴箱内的氨液抽空。
/ j/ d0 m$ \( t
; w  T2 a6 [/ V: r) @8 E: T2、曲轴箱内加入的润滑油太多,连杆大头搅动润滑油造成了大量泡沫,对此,应将曲轴箱内过多的润滑油放出一些,使油位达到规定的油面线即可。
# Z( {$ M+ B- L" z* {
5 E. j3 Y; ^: H" n8 P9 v; L四、油温过高
- p( v4 B( r5 k: ^2 ?& p5 M" V' W4 r* C& _8 h& _
检修思路
; O9 P, M0 c' v- T& k2 C, P  ^; G( C, w; z% Y" t, R
1、轴与瓦装配不适当.间隙太小。应调整轴、瓦装配间隙的大小,使间隙符合标准要求即可。
8 C, k, g- ]2 g- g9 b' ?2 }( D. M2 X' I. z4 c8 ]4 _/ M
2、润滑油中含有杂质.导致轴瓦拉毛。对此,应将拉毛轴瓦刮平.并重新更换新油即可:若瓦片拉毛严重时,应更换新的瓦片。
1 y& V  ?  K( \/ d/ t
% B+ l+ ?/ i! b8 ~; S+ p3、轴封摩擦环安装过紧或是摩擦环拉毛。应重新调整轴封摩擦环。若摩擦环拉毛严重,要更换新的摩擦环。3 [9 Q1 w: y  ]8 b  R% c* ?
' |$ u1 p( V, B7 C
4、若是由压缩饥的吸、排气温度过高造成的,应将系统的供液阀进行适当调整,使吸、排气温度恢复正常。
$ q. Y/ J8 E# A( C; I4 I4 L4 L4 I2 y& @, `1 p, W
五、曲轴箱内压力升高
) F5 z2 Z/ V: V7 O8 O! F- x( q$ |; O0 [* F! ^! q
检修思路9 X0 E- A7 k" x3 `: D
8 a8 W) C' O( `* l
1、活塞环密封不严,从而导致高压向低压串气新的活塞密封环i应更换。
& f5 e) m3 i. i& M. g6 x# y% i1 b6 {7 R# y, Z% A
2、排气阀片关闭不严,造成曲轴箱内压力升高。应检查排气阀片座的密封性,如果密封不严,应及时更换新的阀片。8 I7 E8 Y  M0 |3 O) W

: @% {* h  G( J  T0 i0 \+ o3、缸套与机座的密封性变差:应将缸套拆下,把接合处清理干净并密封奸,重新装配好即可。
2 t8 i4 n  m/ ?
% O9 h1 d$ H# t: F& I" J4、曲轴箱内进入过多氨液,蒸发后导致压力升高:只要将曲轴箱内过多的氨液抽空即可。% ]/ `3 h- M9 L4 N

2 B* m; D2 W. ?) g- k4 d& P4 Z六、能量调节机构失灵
; f7 Y) g1 N% |! ?+ g- T
1 @1 B; v# O+ l- i检修思路& U4 A! E+ F! D' t8 z( D

& n( W" U9 z2 D7 N! Z( Q* I1、检查是否由于油压过低或是油管被堵塞了。若是油压过低。调整增大油压即可;若是油管堵塞,应该清洗疏通油管。3 _% n9 b& L$ l( m
( Z7 y; }9 }% i+ H: H# D- ~
2、是否由于油活塞被卡住:应将油活塞卸下来清洗并将脏油换掉.重新正确组装即可。 8 |- L; S* X; E# r. R4 b; U
& x7 n( d+ h8 X5 q- ^
3、是否是拉杆与转动环安装不正确,致使转动环被卡住—应重点检查拉杆与转动环的装配情况,并将其修理至转动环能灵活转动为止。
: R7 q  U/ f$ P; k: {2 x
0 |$ x0 `; B) y; e4 @4、检查是否是油分配阀装配不当所致。若是应用通气法检查各工作位置是否适当,并重新调整油分配阀即可。5 L2 ?. b" M; f1 S; c; S
, e+ q9 |; x% ~7 A: t, P' L
七、回气热废过大* a& J" S2 H6 q" `5 u, A1 x

) e( ]4 m& Z% y2 p* S检修思路
* D( A" L3 y# Q6 e5 d- t9 U( L5 x2 t1 Q) }! n
1、检测蒸发器中的氨液是否偏少或是供液阀开启度偏小。若是系统缺氨,应及时补充正常;若是供液阀调整不当,应将供液,阀开启到合适位置。  w  M5 t) I9 _1 u- Y  {

4 C' q7 c, q: z% [4 t9 p: X" L2、是否是回气管道保温层保温不良或受潮损坏。应全面检查保温层并更换新的隔热材料。
/ c7 Z. p3 ]( ^9 M/ b* b0 g5 `8 W- a8 \
3、吸气阀气漏气或已破裂损坏。若是漏气轻微,可研磨阀片使其不再漏气;若是破裂则直接更换新的吸气阀片。
, Y* s. O" U9 B7 y: J2 c, u, s" p- s( @/ N
八、压缩机吸气压力比正常蒸发压力低; U  y; q' ~" D! @. l$ b* x

8 A& k- o/ K/ ^6 C, x6 M8 H  K检修思路, y8 m, M6 X9 M# w  n
5 {# M7 r7 s- C* o
1、供液阀开启太小,可导致供液不足,因此蒸发压力就会下降:对此,只要将供液阀开启到适当程度即可。
' r# _! g8 W4 S% Z$ t1 k1 h
: |  u8 u/ X. A5 m" o" m2、吸气管路中的阀门未全开或是阀芯脱落。若是前者,应将阀门全部打开;若是阀芯脱落,应将阀芯重新安装上即可。; d- @( |6 B9 e0 P0 @
) A- m/ F7 W# g7 G# M
3、系统中液氨缺少,即使开大压力阀,蒸发压力仍然偏低。此时,应根据实际情况补充适量的液氨。
& m. q1 E# e4 G+ ~# T/ P3 V! X1 r. ~! Z9 ]8 R
4、回气管道细,或是回气管路中有“液囊”现象,若是管径太细,应重新更换合适的回气管;若是存在“液囊”现象,则应将回气管路中的“液囊”段拆掉,并重新焊接管道即可。
' k" a% f, `- J$ l7 D' M: L3 R; X; p5 j
九、压缩机湿行程
" ^4 ~/ l% h# r1 r* A3 s/ ?
" \9 S9 A) q! a" f6 H8 Z+ y  ]检修思路, J: p, Q% R, W' K4 ^
0 d1 {; L5 a; h+ ^! R2 P
1、当压缩机启动时,如果吸气阀开启过快,就会导致湿行程:因此,在开机时应缓慢开启吸气阀,以避免导致湿行程,损坏压缩机。; E6 L  {3 _( B4 u
# d- w6 x; K, y. F" S1 N1 r5 i
2、如果供液阀的开启度过大,也会导致湿行程。此时,只要适当将供液阀关小即可。: V9 \2 f/ Y! [* v* N

4 ]" Q6 l5 Q# I: v+ D2 }3、在冷库融霜后恢复至正常温度时,应缓慢开启吸气阀,并随时观察制冷压缩机的运转情况。若是回气温度下降过快,应暂时停止开启,并等运转恢复正常时,再继续缓慢开启。
5 h" `3 }: _& J0 g( v6 p
. k$ c2 C1 @3 ?十、曲轴箱内有敲击声
- U( B2 N( y7 L
8 |7 }3 U8 p4 P5 e" S检修思路
2 ^" ~5 H* E  ?; `
  K8 f6 E, \6 |, N( B1、检查连杆大头瓦与轴拐轴颈的间隙是否过大。此时,应调整间隙,或者直接更换新瓦。
( p3 J- ?( D# g& M0 u3 C, D1 V; I% s* T$ z! V0 F5 g6 w& N
2、如果主轴承与主轴颈之间的间隙过大,就会发生碰撞与摩擦,产生敲击声。应修理或更换新瓦。3 [" z: ]8 C- o4 Y9 s. a! I5 l
+ F" F/ H/ Z  Z& `9 ]$ w9 d3 `
3、检查是否是开口销断裂,连杆螺母有松动。如果是,应更换新的开口销,并将连杆螺母紧固好。6 T/ [8 E; k6 ]/ Y' i( R* S; B0 x; k
3 `$ w! J# B: w3 s6 L
4、如果联轴器中心不正或联轴器键槽处已松动。应调整连轴器或检修键槽或更换新键。8 g! p, }' w/ _0 R

# H; E; I' o8 I8 M! V5、主轴承钢珠磨损,轴承架断裂。对此,更换新的轴承即可。' M$ y7 o6 |' a) g% Z, A
& j% ?/ \* e. P2 u5 n6 v
十一、气缸壁温度过热3 r! F6 }+ H5 d$ E4 Z* @9 x

7 C$ p. b! h1 o1 c检修思路
5 M4 \# D" n3 f3 F' n1 H, D' J# q; J9 m4 \! m
1、若是油泵发生故障,造成油压过低或油路发生堵塞:应停机进行全面检修。% k$ ?$ @# T# r

- V  K, E* G/ O7 D/ s3 C7 ~2、检查是否活塞与气缸壁之间的间隙太小或活塞走偏:此时,应调整活塞即可。$ O# s# G2 Q2 T# u
/ t6 n  z! A0 j7 T" X3 |
3、安全块或假盖密封不严,造成高低压串气。对此应采取措施进行修复使密封性能提高。; V$ E4 Q5 L, p2 l' Y. T8 ]- h/ [

! D5 F/ {5 H  }) S8 ?4、检查吸气温度是否过高。应进行调整操作使吸气温度降下来。1 q( U" S/ q# l. u

) ]& h5 w+ N: x& l5、如果是润滑油质量不好,粘度太小。应停机更换新的润滑油。* F* L7 \* a, g7 Q& W* @; K& H; p

3 i% Z" O% c; E4 s) t2 J3 R6、检查冷却水套内是否是水垢太厚或者是水量已不足。若是水垢太厚,应及时清除;苦水量不足,应加大冷却水量。! ?9 d$ y/ N& F, L3 L

3 y; P  d/ b1 @0 ]7、检查吸气、排气阀片是否已损坏。如果损坏,应及时更换吸、排气阀片。* o4 {' g& z9 v, u  h
$ C8 G9 N! f9 J( N) G
8、检查活塞环是否已严重磨损。若是,更换新的活塞环即可。( p- f* G) X7 ?0 b6 H
, |$ o) M; z# @. X# h
十二、轴封漏油严重
0 [2 C  n# s% H) n9 `  [- n- C
3 j$ V% p7 O, ?0 `- `检修思路 2 b* a; n9 U1 I. l1 s

' d0 o4 }$ ]( n5 W- f# x% p1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。应将轴封正确装配。
- b% }, |7 R  H0 Z! i. Y3 f. }$ ?: K* H7 V* z5 \+ `  {1 T
2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。* D8 l; \' @" d0 P

1 J0 Y. ^- ]% ^3、若橡胶密封圃老化或松紧度设置的不适当就会漏油:对此,应更换新的橡胶圃,并调整合适的松紧度。
' B+ H3 E4 ~+ l" V0 B) S5 k# W$ `3 ^/ I# Y: A! b, |
4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油:应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。 4 e2 d4 s8 h2 B
; h% Z0 P3 M4 o/ f
5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。; |7 b+ b4 @1 {5 w

# e; L- Q" o% ?" a" Z6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。! t9 _: P7 i. q' V* B  d# `
' M/ g5 l6 h4 y1 p/ e
十三、轴封油温过高; s4 }  E- d6 I6 O
2 C/ a: n, _* p* t7 t% y' p
检修思路
0 M$ q: Q/ T* N- s7 P" t: \5 \  G; `8 ~6 v& e# q* g+ D
1、检查是否润滑油已不足,或油管路堵塞。若油不足,应适量添加润滑油;若是管路堵塞,则应疏通油管路。, C1 u- n. F% {, ^: T- G; j
4 i3 L) D! N4 T# s! G
2、检查是否是润滑油不干净或已变质。对此,应清洗过滤器,并更换新油。
0 X( R+ B9 c( g% N' c- F5 ^- W' _
! i+ c# u% p+ L0 {9 z3、检查动环与固定环摩擦面是否压得过紧。应适当调整弹簧的弹力强度。
2 p1 J2 W, U4 S4 k; x" B6 t4 }: u  Q/ Y( e: C% _8 p
4、填料压盖过紧。应均匀调整压盖螺母,使其避免太紧,造成轴封油温太高。* q0 W4 H2 T; L4 m

1 w. z; Q- m; G6 {% j" A1 P5、检查主轴承装配间隙是否过小。对此,应适当调整间隙。
" y& x0 R1 E# Q5 G  A! p$ r/ w' |
/ z, O. m1 ~" G3 O) P" _' @2 q·END·