石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:/ I+ Y1 ]0 m7 }" e- B
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。- I" f/ Z( \9 V7 u1 r

. f6 M; C/ c& V, s# `' [电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
! T- {% K# i' G! u2 N& V8 G3 Y& m* k3 k: j% f, T& B) W6 ]
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
8 `7 F/ [: P* ?5 U9 a. p# d
% e6 s% A2 j/ [$ W, ]1 z3 U# O2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。7 \% E7 L$ n( C4 D
) K4 i7 b: e2 z9 ?! M( [# F5 `
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
) c' ]3 i$ n# \" ]/ E2 O: m$ L4 |; f$ f& m' ~
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
% K" t: A2 Q% C+ N4 Y; |$ }; e$ N) ]$ a, _% d& m& ^
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
' e' j& F' s. X7 c# y; @
) c' u: I8 l/ P" X! m! o7 p0 M! X5 D& P/ @$ }
9 r; d% P) Y0 K* s

- ~; G4 U% M$ j( |
$ K2 t( F' o4 _4 y( I: i
; `5 S8 N: x, j" Z4 ^
! |. y, k& I% A) G4 {
" L" ~( r  I! w" u! C; H" A1 q+ t  \' ~" g# ]8 v! Q+ U  ~
, o) o9 S+ ?( I9 ^# k1 v

6 c  x  F" o. R8 i" o; l8 i& q心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-17 12:32 , Processed in 0.352073 second(s), 21 queries .

回顶部