石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
% G- l! \% [2 Q! n, f涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
& e9 H/ D* p8 W7 a0 P5 H: n# V. f1 u# Y
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:5 E  e8 b' t4 e8 L+ g
) s# Q4 X* V) _% _/ {2 d( a
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。' G0 V# t1 i8 }' E

4 I/ c1 m- [  U6 Q  d  B2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。6 o$ V8 m/ [5 [* S: U3 B

# Y$ _' k# s# k& P2 x3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。6 k6 F, u6 ^1 L0 ?, G8 \

& z9 U% [7 w6 `6 c: x4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
' M7 F# l3 U/ _4 m2 Z( J/ n2 w5 [: y
  Y  E3 l8 I. \1 f3 v- S& z以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
4 l2 [0 U, P9 q8 B7 K& Y6 P# i
6 _, ~7 ~2 p! S6 y& H, `/ }, Y! Z8 i+ f2 E8 o* v

7 Y  y+ Y" D5 K8 g; d/ y5 B( o" k; G4 q5 \/ `3 V( b  ~$ S5 R8 A
3 L& e- G% o/ b' u0 B3 c

% [' q, z5 L& n! j9 W7 T& p1 L$ l- U/ Y/ m; c1 D

  M6 B& }. J+ }' k+ B) V3 W4 g8 S+ w8 X

+ U) M  e! H& `8 A# s8 U
8 k6 a8 I# U4 Q2 ~6 A" x& T$ ~心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-17 13:47 , Processed in 0.231732 second(s), 21 queries .

回顶部