- 注册时间
- 2015-11-12
- 最后登录
- 2018-7-2
- 在线时间
- 13 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 15
- 主题
- 13
- 精华
- 0
- 帖子
- 15
- 金币
- 0
- 积分
- 15
- 精华
- 0
- 主题
- 13
- 帖子
- 15
|
特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
- u! W; O5 Y6 K% @3 B+ r5 u9 t2 `机组启动步骤
& Z: P; @+ u( G* u1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常& |. d& I* c" |- n4 s% r
2.开启冷冻水进|出水阀门
9 r y+ J- }. ^3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
, e+ L5 h/ e) j4.开启冷却水进/出水阀门
- n5 Z0 ^$ o" z3 [5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;) O5 W$ |6 `+ {8 `3 g# D
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)7 M8 F! d# `2 P/ }; \
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机); T" M# L3 o3 D
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。2 o/ ~7 E; I- P" Y. c
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
7 ~$ {, O7 c) m9 W r10.检查机组运行电压,电流;
& }3 h* {' J5 f& `! a' k9 D( q8 j( j" }11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
. y9 d. M t3 H m6 H! n12.检查机组运行声音,是否正常;7 P7 [2 b9 B" O- P4 T! ?) Z5 ~* P
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
t; e: p3 A" k* i1 \$ [) k2 o, g9 \ I& e4 N S1 a. G9 @6 F0 g
机组运行记录内容:
* J) U! ]' x& B l! Q& B Y, q1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
2 s- b& }$ J! e3 p7 P6 J2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
& D! E: d$ |( ]' n0 l3压缩机运行电压/电流;
! ~6 _9 M' N. ?. h% I6 e' x4压缩机启动次数,运行时间;6 p. J: p) O, h
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:) B$ Q( L2 l" d) m2 A& Y
6冷却塔风扇运行电压,电流;
3 p( f- U% I) F; y! r7 |% G) \6 w4 W* j: X
机组停机步骤:
% o5 i) h# S% A. F+ X# K1确认机组本次运行时间大于30分钟:/ E' w5 \+ n/ t }3 {
2机组正常停机,待机组完全停止后;
2 m4 L U+ E# l+ E$ c# G" Y3 `3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;: L! A& f$ S7 G) N5 u
4关闭冷却水进/出水阀门;
9 b/ k& u& P: i v9 w1 X6 V0 U5关闭冷却塔风扇
% [& O( n0 K7 t, J7 r) o2 [2 v6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
+ ?- f. P7 _/ c0 l7关闭冷冻水进/出水阀门; |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|