特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序- A, I e0 x9 h+ |+ o
机组启动步骤( l" [5 t' `0 y/ W. `; W
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常6 e, ?2 d7 t5 L$ V+ l4 A
2.开启冷冻水进|出水阀门
! v1 I# u2 @3 ~0 p3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
0 p, n. P# Y: @/ u' b) [/ }% J4.开启冷却水进/出水阀门
2 M+ e3 ]1 A+ S7 Z/ K5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;! Z" p0 L, o" P8 p: ~, v
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)8 _" @2 l8 p# v. @( i( W6 G
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)) D/ Y% x* N5 l' c
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
+ A. N6 Z+ X% x e) f2 M9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;6 s" O5 j1 W9 k' J; W0 M/ A
10.检查机组运行电压,电流;
( l' \% A; t w2 b" ?! z11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;- W, g; m' _; ]( m3 z @# U
12.检查机组运行声音,是否正常;
$ d( O# x5 |1 ?% _/ g13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;) Q7 d8 m' \4 w5 S
Q" |0 c' d& W$ ]
机组运行记录内容:
$ T- G3 W/ {1 {8 _2 C8 {2 d1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;+ p" h% P1 I7 H7 l3 J
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
6 j; C+ @) o) v6 ]1 p b6 l3压缩机运行电压/电流;
. Q! _- V) R/ `2 f4 n" T8 f5 k4压缩机启动次数,运行时间;
$ ~4 P& @6 X1 p- w* \6 _7 }5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:' U. D. J+ b* r; Q) _
6冷却塔风扇运行电压,电流;
/ t) f7 Q$ _" S+ X
8 P- r. \0 v; t机组停机步骤:8 k$ F3 a* n; D& B7 F/ `
1确认机组本次运行时间大于30分钟:. Z* A$ d. b& ?9 f' Q- I, ?
2机组正常停机,待机组完全停止后;, X# m3 R0 c" e* c0 ]
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;, J7 {. U( P' k5 J3 R J
4关闭冷却水进/出水阀门;1 l9 }3 ^9 _+ Q" o" D9 n
5关闭冷却塔风扇& r3 G/ I6 j# P$ P4 r* U. F" n
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;" `- e( g7 C" h+ G# S
7关闭冷冻水进/出水阀门; |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|