特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
4 \$ V& \/ F7 @# r9 K机组启动步骤
- ]$ d- @" ~7 U' z- P& c1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常. \7 b% i: \+ m! }3 b
2.开启冷冻水进|出水阀门" I/ d5 v* j  c1 \8 j' F/ P! O
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
/ k9 K  Y, O  D4 P4.开启冷却水进/出水阀门0 A( @: t) ?. M1 a2 n' V2 \1 u
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
" s2 |- X+ M1 j' S5 f6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)3 s9 \9 M6 g8 r, H% ?- L$ v
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)1 b3 y' N+ _; F% _# f
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
) d7 i! @1 G8 y$ N2 a2 h- q9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
! ~4 `- [! T$ o! y2 X10.检查机组运行电压,电流;+ L, m/ F9 }4 M$ L1 I, H1 Q* o# X, T
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
' U% U# [# e( Y; U- F/ {+ @12.检查机组运行声音,是否正常;
, x* R, H- \- b1 R4 K6 _# e13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;  n3 r8 b6 {) j& Y6 K
* B( I& N+ ]! e7 ]7 O# C8 p
机组运行记录内容:  e4 s. P7 t- w9 j& C( Y
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
9 M- a  L" @* D# [2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;& ?  g% N; E' \, k' A, d
3压缩机运行电压/电流;
( E% q3 v- X* ~4压缩机启动次数,运行时间;  `6 S! a# M+ M" Y
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:
$ m" s& Z# Z' _0 W6冷却塔风扇运行电压,电流;
6 n. s* `  ]) l, g; j; x
# x& Y; s  k# p) r' S机组停机步骤:
6 T% _8 b- Q3 g4 l1确认机组本次运行时间大于30分钟:* g. b9 e# T, k/ r/ l' s3 ~
2机组正常停机,待机组完全停止后;
( K" x! q: J0 b  `# F3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;/ H' T. |# B' _3 F5 D9 z- [2 [# ?
4关闭冷却水进/出水阀门;
8 O5 ^+ V2 C) v$ Y! P% o) O" t  e5关闭冷却塔风扇
: ^; {/ r8 E! y, o+ d6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
+ |8 b0 P: T+ h9 Z7关闭冷冻水进/出水阀门;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

13

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
15
精华
0
主题
13
帖子
15
2#
发表于 2016-11-30 09:59:01 |显示全部楼层
过楼必顶
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-8 12:36 , Processed in 0.322134 second(s), 23 queries .

回顶部