1  前言5 n) x% U3 W) l" d
夏季,白天温度高,但夜间室外气温却很凉爽。凌晨,是一天中气温的最低点。以北京为例,从1971-2000年,7月份日最低温度平均在22℃,如下图。在温差大的中国西北,更有“早穿皮袄,午穿纱”之说6 [& E- y9 C/ n6 ]) p# m2 K% l

. O8 h2 X1 W. h5 s1 X
6 m* ~3 u0 D$ |- v. A/ o  O
8 `, x, n) h2 l( ]0 _: l. @4 W4 H' i/ {
2  基本结构5 o1 ?' B' Y" k* x
从最早的型号说起,如下图它有一个保温箱,保温箱内是液体(如水)和浸泡在液体中的吸热剂 ,另外有两个液冷散热器(就像汽车的水冷散热器),一个位于室内,称为室内液冷散热器,一个位于室外,称为室外液冷散热器,每个液冷散热器都有散热风扇。每个液冷散热器都通过管道与保温箱相连。管道上还有小水泵。
1 B# Y3 J9 w* C5 v4 H) b* n' {
3 c, M: e" m+ H, d图1 空调结构图2 ^$ r9 v) y+ U# \' T
3 基本原理
2 t0 Y. H2 g  }* B+ j, d8 A给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室内液冷散热器之间循环流动,室内液冷散热器的风扇吹着室内液冷散热器,里面的低温液体吸收了室内的热量,流回保温箱后,再将热量带给浸泡在液体中的吸热剂吸收。
% N0 `1 l5 t) S/ i' A! o- m通过液体的循环流动,吸热剂吸收了室内热量,室内温度下降
- @+ K9 J0 l: Q, ~* z5 ~0 u夜间,室外气温下降,尤其凌晨,是一天中气温的最低点,空调要在这宝贵的2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在一天温度的最低点。具体如下: ^7 r! B! ~  J9 }
凌晨,室外气温下降到最低点,室外气温低于保温箱内吸热剂的温度。与室外散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动。室外液冷散热器的风扇吹着室外的冷空气流过室外液冷散热器,降低了里面的液体温度,低温液体流回保温箱后,又将吸热剂吸收的热量吸收,再流向室外液冷散热器排出热量。
+ H5 Q. p3 L8 Q$ s通过液体的循环流动,排出了吸热剂吸收的热量,吸热剂的温度下降到夜间温度的最低点,这样它就可以继续降温
. J, {# X1 k( J5 V' J9 y这种空调极省电,因没压缩机即可降温,但它只能把室内气温降在夜间温度的最低点。若天气极热,夜间及凌晨外界最低温度高于用户的要求,就没办法了。! ?. h) \; h( b! r
为此作了以下改进
# F( S+ }. }. e9 Z  Q+ t/ R4 改进后的结构
* }1 X* R# U9 h. S这个改进就是在保温箱和室内液冷散热器之间,加个传统的冷暖空调。其余不变。(如图2)
. y0 X- ]6 F$ t0 _- z. B* p) @5 n% N3 N" X2 ?6 C
9 ~! R% r% b  l% }) F3 d. i/ c3 b
图2 空调改进图% \8 `  }! {7 W# L0 k7 ~5 n. r
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体工质流出保温箱后,先进入传统冷暖空调,再进入室内液冷散热器。控制器根据液体工质温度的高低,若温度低于想要达到的温度,则冷暖空调不给液体工质降温,即进入室内液冷散热器,吸收室内热量。若液体温度高于想要达到的温度,则冷暖空调先给液体工质降温,再进入室内液冷散热器,吸收室内热量,液体工质最后流回保温箱,吸收的热量被保温箱浸泡的吸热材料吸收。9 Q# m9 K8 H9 l! j9 r& B
夜间或凌晨,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动,降低液体和保温箱内的吸热剂的温度。和前面相同,不再重复     J8 F  `, }! k, i7 B  e% d) [& G0 {4 A
它还能制热,只要把液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动的时间,改在白天中午即可。
. P7 _- S3 ^. ]% K  t保温箱可放在室外,吸热剂可采用相变蓄热材料和吸附蓄热材料,都是很成熟的技术。
. A6 ?! B; |" I& o9 z5  结论
) X- f) D4 L0 @, [2 n利用室外凌晨及夜间冷空气的空调与现有空调相比有以下优点:* D" r9 D) ~, N8 N$ j1 \, R
1极省电,很多时候,不需启动压缩机,即可降温。 只有遇到极热天气,才启动压缩机。又是在凌晨最低温度的基础上降温,负荷小,极省电。    3 w" d3 }: Q( ^( k* x2 i7 w5 O
2 利用低谷电力资源。这种空调的核心是在凌晨2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点。其用电高峰是在凌晨,这正是用电低谷时期     4 P% a: Y) q' e& b4 A
3 可靠性好,它其实有两套降温系统组成,(一个保温箱内的吸热剂,一个传统的冷暖空调),同时出错的可能性极小。而传统空调只有一套.   
/ q$ V+ V0 V' X4 舒适性好,它是水冷系统,出来的冷风柔和,而传统空调是通过制冷剂来改变室内温度。制冷剂蒸发温度低,从空调直吹出来的风温度低,伤人。
; w' \8 z8 Y2 E9 U' @4 S5.制热效果好,制热时,把室外循环的时间改在中午即可,这样它其实是一天中最高温度的基础上制热。而传统空调只是抽取室外的热量,若室外温度过低,其制热效果不佳     
$ e- c5 a' }; X# h其缺点是造价高,比较复杂,笨重。不适于安装在汽车,飞机,轮船等交通工具上。3 P; O5 u4 ?* `9 o
这种空调已申报国家专利(CN201610491738.1),并提交PCT国际申请  W  [5 M" E2 L! F- o3 C