【百福特】冷风机应用选择与使用注意事项

[复制链接]

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-3-29 09:15:41 |只看该作者 |倒序浏览
摘要:冷风机选型注意事项: A:冷风机结霜: 冷风机的工作温度低于零度或低于空气**温度时,开始结霜,结霜厚度达到一定程度会使冷风机的传热系数下降,热阻增大,风阻增大,影响...
0 _  i0 F" o1 Z: N: F5 P 冷风机选型注意事项:0 Z% M$ |* n' d2 J1 V3 r
A:冷风机结霜:冷风机的工作温度低于零度或低于空气**温度时,开始结霜,结霜厚度达到一定程度会使冷风机的传热系数下降,热阻增大,风阻增大,影响冷风机换热,所以应进行融霜。, g, w* X: M1 U
B:冷风机应用选择:根据冷库温度要求冷风机选择应根据以下标准选择,高温库:选择DL系列,片距:4.5mm;中温库选择:DD系列,片距:6mm;低温库选择:DJ系列,片距9mm.
0 O- N- L& j( }   冷风机的使用注意事项:
) I- L2 \. y& l5 Y0 Z. ^; n- x2 {A、接通电源前,首先检查电机、化霜管的接线有无松动。
: S7 ?/ G' h# g1 dB、检查冷风机电机的扇叶与网罩有无相碰撞现象,检查扇叶转动方向是否与标识方向相同。2 M3 A  |+ ~& E* ?: x/ r& L
C、检查电源电压与铭牌要求是否相符。
: y& ?2 |5 A8 u7 d  _* zD、检查冷风机的排水管道是否连接好,室外部分有无U型管道设置。
  K# z2 k- P3 z0 o! A2 p/ UE、检查冷风机的化霜设置时间设定是否合理。1 P* k3 x6 z1 v8 _, [, n9 s; C
F、当空气冷却器用于液体载冷剂时冷却器的空气进口湿球温度应保证其冷却盘管基本不结霜,基本无凝结水,当冷却器停止使用时应将载冷剂放净或始终循环,以免结冰冻裂铜管。
7 u7 }- h: N/ p2 d5 C6 s  I. q+ {   @9 M& C! M, j
      冷风机的安装注意事项:( D8 I3 i) U6 b0 i! X; a2 \
A、冷风机安装时:冷风机进风面与墙体的最小距离不低于50厘米,保证空气的流通。同时冷库内储存物品时要留出冷风机风道。; s  R: `2 ?# B
B、冷风机的回气管连接应向压缩机方向倾斜,角度小于15℃;冷凝机组安装在冷风机上方时应在设备中加设回油弯避免冷冻油在冷风机管道中沉积,降低换热效果。
) Y- i6 t' p3 F* oC、冷风机与冷凝机组的连接管道应增加保温措施,避免热交换过程中造成的热损失。. B3 y4 v1 f- N# G3 M- r$ q
D、冷风机安装时应注意吊脚板之间的水平调节,避免电机震动引起噪音过大。0 J0 w3 j9 w/ @3 W* m8 @3 O; I
E、冷风机安装应尽量接近冷凝机组、缩短管道,避免气流速度降低。9 Q9 h6 b; K1 m: U+ [* ~9 K0 W/ c
F、冷风机化霜时自动感温头应尽量靠近冷风机中部的上方或结霜最后部分,并远离融霜电热器。: G" ?+ j+ G9 P8 a
G、冷风机安装时:回风侧应远离冷库门,避免外部空气进入加大冷风机负载,加大冷风机结霜概率
% B! ]5 B7 s0 OH、冷风机安装时要在更换融霜电热器一侧留出等于冷风机长度的空间,以便于维护、更换融霜电热器。3 A( j3 r2 l' t
I、安装膨胀阀时注意不要使焊接火焰对着冷风机。3 n, X1 S2 X$ l2 i# y
J、冷风机连接外部系统时不允许改变冷风机连接管角度。
' H; a( q) q. `1 H. v. n4 O% `       冷风机的日常维护及维修:% t+ y) f: i! L. k
  A、化霜不均的原因:5 y/ g2 m! d' ]8 X/ ?2 g
检查分液器分布头有无堵死或分布角度有无不良现象。  x+ s/ w# S' e9 z' Y- ~
系统中有无水分在分布角度处有结冰现象。
8 t" A) _6 Q3 i3 J2 m, k7 o$ ^2 _系统停机时如果设计中无制冷剂聚集动作,冷媒在冷风机底部有滞留现象,系统启动时这些冷媒优先蒸发,从而造成冷风机底部结霜严重。; R6 {" l$ d6 X9 V) c/ E7 F
冷风机吸气面离库板过近时,气流多集中于排管底部,容易造成结霜严重。3 ~# C: b  k* y' s9 {( y. ?
感温头放置位置不适当,霜无法除尽。
4 l7 D# _# }7 M9 [6 P- d冷库开启过于频繁,除霜次数不够,除霜时间过短。* n1 T/ \( r' ]
低温系统中,排水管未做U型弯,造成室外空气倒吸回蒸发器,引起结霜不均。0 y, i, ]1 v! w! ]3 [; p
融霜电热器有无损坏现象。# V5 v9 z8 S( w+ A- v1 J1 ?
B、降温缓慢的原因:# |5 P0 h- F; d' d
 1.冷冻系统设计不合理时,冷冻油在蒸发器中残留,随着时间的增长,油的累积过多会严重影响制冷效果,应进行放油。如果蒸发器无其他故障,而蒸发管结霜稀稀拉拉不完整,既可判定为此类原因。
' e( j3 k% {# t2 w3 v9 M9 L# | 2.冷库内货物堆积过多,负荷大。或货物摆放在风机送风风道,阻碍风机送风。
  E  k$ `% }! H/ A& N 3.冷风机配置过小。  s/ i! }* d7 F
 4.冷风机选型不对,导致化霜过于频繁;化霜周期过短或化霜时间过长;库温回温高。- N6 X$ k6 c. S) L0 F/ k- s
 5.膨胀阀选型不对,或安装及调节不当。  M$ j" {1 ]! a! H; I
 6.制冷剂充注过多或过少。
) G7 P2 }. ^; s 7.冷风机与冷凝机组连接管道过长,热损耗及热负荷过高。
* |8 s7 q& z  _; S- j( h2 S 8.冷风机压力损耗较大时,考虑更换外平衡膨胀阀。5 D; Q! J+ W9 n! ^" F* l+ w- v
 9.观察冷风机电机有无反转现象;进、出管有无接反现象。