济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。6 @: Q" z ], g9 F! T9 v
y, ]6 U1 l+ u/ y( [+ ^( t" J. g 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。
& k& n: N, Z T, o2 R w$ V, R3 j
- a9 i; H3 W: S* A6 y 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
6 b* W+ |- M' i% `
4 v7 \: X# X5 L! _! {$ F 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。7 S4 ], b2 w3 R9 k/ y/ }0 A
2 n. N& I& w4 }- O
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。/ }1 R4 h2 g9 N- J
, l0 d& K1 P/ F" U4 q. h 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
: A' ~2 T" H9 b9 k g
- _' D4 |" y2 u( {: H+ G; Y 六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。, X- ?2 s; V% p; z7 ]* c p" ~/ m/ L
8 |( x# g8 V) h6 a3 ~
七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
. v3 c5 b* E7 D8 l& t+ F1 E L, Q4 Y( l: d* {* E& Q# o
八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
2 a) V7 U4 v% v( s. M3 t% ~& V
4 S9 ^! \* Y$ _ 济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|