  济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
% J6 q# u( r, z5 v5 `7 r+ x& p+ f0 O9 c4 n5 u( }+ m
       一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。7 C( h- N0 t3 }/ t

- k  e, N; J) ]( f4 e) [8 j' Q% y       二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
0 U7 M/ x5 P6 X- ~. ~
( y  _0 n7 _/ S       三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
- C# ~7 z3 n" A1 r; p* F1 @) H! ], A& ?* D: \" D5 \0 K
       四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。6 g; }0 X: [* E1 }
" o$ d9 n( z: W+ w5 ~1 ]" d
       五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。! T: [. W- L2 n( h5 i
9 t7 b; B( {& B1 A# O" y. l, D, }
       六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。! l8 |8 x8 G: D# b
; Q8 j# h+ V  L0 x1 [
       七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。5 F2 b+ n' \# ?: n' i# J
7 w9 v* O+ Y" L/ a: O
       八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。8 y# O$ ?6 @& V$ @3 @- [

" g+ P* u- Y2 D. |' p7 }1 E  济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
2#
发表于 2018-4-14 12:00:21 |显示全部楼层
欢迎广大客户致电咨询:0531-85718638!