- 注册时间
- 2018-3-26
- 最后登录
- 2019-3-15
- 在线时间
- 85 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 70
- 主题
- 62
- 精华
- 0
- 帖子
- 70
- 金币
- 0
- 积分
- 70
- 精华
- 0
- 主题
- 62
- 帖子
- 70
|
冷水机作为企业的固定资产,维护它并使之发挥最大的用处是企业人必做的一件事。因为冷水机长时间的运行会使得冷凝器表面结出厚厚的水垢,从而干扰冷水机的正常运行。比如说是使得其工作效率低或是易损坏等,那对冷水机进行有必要的清理就是绝对不可不做的事了。( U: S0 F' o# f5 _, y, C% U9 C
. ~* `. ^4 f+ J/ e
一、拆除部件2 k+ a- G/ }7 ]5 u1 q9 B Y. j
/ u) H9 k2 r) r& y9 B 想要清洗冷水机必须先将其拆卸,因为想要清洗的部件在集体的内部不易见到。工业冷水机的各个部件相互交叉,线路纷杂且多实在是很难拆,这是了解整体冷水机结构就是必须明了的事了,在这里我就不多说。; O% m8 e- e$ O2 d9 z% ?
& h/ C2 s- J" T6 ^0 N
二、清洗设备与冷凝器的连接部位( @6 N0 [/ A* p
' [- Y& B5 T4 r- v 经过上一步的拆卸后,找到冷凝器进水方向并将其联入水泵进水或出水口,接着使用工具对此管道进行加热即可。& j- S% i' J* T/ }1 I r) i
7 ]* {) B) m" H( ] 三、加药清洗
# V. u" {9 T& m6 ~( Z
4 o; X. k7 c5 V5 d0 r" [5 ?. q 确定每个步骤都做好并使得管道连接后,首先加入清水进行二十左右的时间清洗,然后排出污水接着反复进行3次。清洗完成后就是最重要的加药清洗了,当然他的ph值绝对要保证在4-5之间并维持在2-3小时。最后排出药水,进而进行药物残漏的冲洗使ph保持在6.5。
% h6 y V, u2 r( ~" f7 e+ G" v& L) L! G( r- C) H2 o8 C4 C
四、安装回原样! J* d3 W1 e4 b* @' X& G* C5 u
1 D/ ^- Q) O" R 清洗完之后,安装回原来的样子就算彻底完成了。
1 U/ N0 ?" b1 B8 J( |- x6 `" ?6 z* P5 v( m/ [& e4 `0 C
以上就是清洗冰水机的主要步骤了是不是很简单呢,但是我觉得最好还是请专业人员进行清理,毕竟拆卸机器很容易造成机件的损坏,要是为了清理机器搞的冷水机坏了那可真的是得不偿失。 |
|