  在一些工业冷水机上,通常我们都可以看到有显示屏的存在。像酷凌时代的CS-MRC-Q400系列使用的都是高温TFT屏显示。其显示屏上电后可以显示出当前系统的实时温度,设置温度,系统设置的工作模式,系统的启停状态等,可以在我们操作工业冷水机时给予很大的方便。因此,学会显示屏设置方法是非常有必要的。
: [* b  P$ V3 S5 B3 M  a
  B* C5 @8 |6 G. B. a4 C. a  Q400系列工业冷水机显示屏设置方法:$ }* ~. K0 F0 T* E+ ?' S2 ]
+ j. |9 ~  G9 Y3 \) j& u
  1、显示屏主要显示内容包括工作指示、停机指示、故障指示、加热指示、制冷指示、实测温度、设定温度(设定状态)。( m! |7 o" U4 E/ F3 H/ R- U
- e8 c# w' S9 l% X' g2 r' D2 s' I
  RUN:工作指示点亮时表示系统处于开机状态;. R/ {# R0 W' X  u9 V
& Y; n/ q1 k; ~1 W7 \2 b
  STOP:停机指示点亮时表示系统处于停机状态(包括关机和故障);
3 p5 _2 p8 K/ {% `3 N0 Z7 T/ @
) q9 Y* C( W1 W$ ^- u: D& V  ERROR:故障状态时显示报警指示灯;
- v9 v  }1 p2 G/ |6 b0 R9 ?* p
! e; N# J' Q8 ~, F3 \. W  HEAT:加热指示表示系统处于加热状态;
5 O# d  C0 a" M: ^5 y7 L: p7 @2 C. f
  COLD:制冷状态表示系统压缩机处于工作状态,即制冷状态;0 h( h# w" Z5 Q

$ z/ U0 Q( o. x3 C- G  显示屏中数值:水箱中实测水温,精确到0.1℃。设定状态下,闪烁显示设定温度,故障时,显示故障代码。: T9 s$ [% [! Z/ I5 \

, J3 j& J) r: E; }/ B# W4 r  2、显示屏采用轻触按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效时不会有反应。% W3 z4 R% h/ `
, D; T3 O' |4 M7 x. t1 W: R. h
  ON/OFF:长按2秒有效,每按一次完成一次开关机切换,故障状态下无法开机。
( {3 H1 M2 E4 Y3 `5 E5 Q
! k# u2 e4 `% O1 o  SET:长按2秒有效,按下后进入设置状态,再次按下时退出设置状态,处在设置状态时开关机或10S无任何按键操作,系统自动退出设置状态;
7 \1 M: c! W6 z+ P9 |+ ?+ N3 n+ C( s0 j7 k- ?% [6 h# B6 |! W- K, n2 f1 m
  UP在设置状态时按键有效,每按一次设定值+0.1℃,长按2S以上则快速连加,上限35℃;
9 u4 c. G, E  ~) F, Q. v, F: J: b6 _5 @
  DOWN:在设置状态时按键有效,每按一次设定值-0.1℃,长按2S以上则快速连减,下限10℃。
7 o1 N3 k% p+ v1 j% Q$ b5 B  ~' @" W2 I& `6 D5 [' j% G
  以上就是工业冷水机显示屏设置方法,通过这种图文并茂的方式,相信大家很快就能迅速熟悉流程并动手操作起来。5 s! j- z; O1 s; p0 a7 X7 i
( g; V6 ^/ Q) j4 t! f
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532