  在一些工业冷水机上,通常我们都可以看到有显示屏的存在。像酷凌时代的CS-MRC-Q400系列使用的都是高温TFT屏显示。其显示屏上电后可以显示出当前系统的实时温度,设置温度,系统设置的工作模式,系统的启停状态等,可以在我们操作工业冷水机时给予很大的方便。因此,学会显示屏设置方法是非常有必要的。+ _5 N$ n7 l6 w7 t) ^

3 P) M$ m& ?) b% ~9 b5 c6 n' u0 I  Q400系列工业冷水机显示屏设置方法:
, H' F. B# A5 u2 ?6 `  d1 o' S( ?, y; e
  1、显示屏主要显示内容包括工作指示、停机指示、故障指示、加热指示、制冷指示、实测温度、设定温度(设定状态)。* u- Y' q7 z! z- m" {4 O( t
! f  p$ o5 L/ W7 W9 J
  RUN:工作指示点亮时表示系统处于开机状态;
7 e5 e. w5 g: U% |
, |# q8 V  a) c4 E. W& W1 K4 t  STOP:停机指示点亮时表示系统处于停机状态(包括关机和故障);& |* Q% ?1 `! a& t/ S! f
* C3 \% p% D4 e1 u
  ERROR:故障状态时显示报警指示灯;! ], R6 f' N6 B- H
4 B5 x. Y% p) t, V, L# p5 |& V
  HEAT:加热指示表示系统处于加热状态;/ |4 z) ^5 \' E5 m) O

9 _3 U& z3 L4 ?# B' Z6 c* V# N* J1 G  COLD:制冷状态表示系统压缩机处于工作状态,即制冷状态;. C& i) v7 ~' F7 v
1 Z0 I) ~; r3 ^/ @4 H5 t; ^3 M# ?
  显示屏中数值:水箱中实测水温,精确到0.1℃。设定状态下,闪烁显示设定温度,故障时,显示故障代码。
0 _; R6 G* B  _+ ^" a9 ?- P& y+ C+ `
  2、显示屏采用轻触按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效时不会有反应。. E: v& ]+ \. n! T4 R( N
8 |6 T  N' ]. Z+ @+ a: b) }
  ON/OFF:长按2秒有效,每按一次完成一次开关机切换,故障状态下无法开机。9 g+ n' Y1 x* s" G* v0 p( W# w
) n# \4 t. e4 A& P, U; i
  SET:长按2秒有效,按下后进入设置状态,再次按下时退出设置状态,处在设置状态时开关机或10S无任何按键操作,系统自动退出设置状态;# u+ j; i( P4 \& q5 _1 U
8 x) }  |) |. j$ O! k
  UP在设置状态时按键有效,每按一次设定值+0.1℃,长按2S以上则快速连加,上限35℃;' w3 \/ f0 X0 H0 {( P

' S% [7 r7 l! P* h8 e. ]( T& s3 o  DOWN:在设置状态时按键有效,每按一次设定值-0.1℃,长按2S以上则快速连减,下限10℃。
) d% i' K- i+ g; e/ Z3 @
) F# ?5 o" ~  X! V. u2 `  以上就是工业冷水机显示屏设置方法,通过这种图文并茂的方式,相信大家很快就能迅速熟悉流程并动手操作起来。