) k7 j2 R7 v3 V" u, Z  激光冷水机在使用很长的一段时间后,难免都会遇到过激光冷水机出现水温超高报警的故障。这些故障现象的出现,都是一些外部或者是内部因素所导致的,往往没有办法说是完全避免。但是我们却可以通过分析原因,然后再找到相应的方法来进行解决。那么激光冷水机出现水温超高报警怎么办呢?
8 W* D: \! {% [6 K2 c' E- M* j/ o

6 {. A. x' l$ P( N: q( H* r/ _! s, C$ d1 ^, M4 j2 Y" v7 o
  若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。5 }1 u$ }% x. Y2 Z' Q) g

5 s0 Q% M; \9 ]. j- K4 Z  出现水温超高报警的常见原因:8 _. X" C3 D1 H! [, S
  e! B# ?2 q! f; Q9 {
  1、室内温度超过 40℃。
; t9 H- x5 ?& k' M( S1 T0 G% G
+ n3 \* M+ `0 g  2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。
* V" j) V& Q! }2 j- b* u  Y* h6 l% m8 ]# B* z$ w  {
  3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。1 v: ~+ N- ]" ~% \
( E6 Q  j8 L5 {' f2 g2 R
  4、激光冷水机对外热负载超标。
7 X0 G5 ^4 [) w  E5 b4 x0 ~' r; a! \3 [+ h7 k- ^
  5、激光冷水机工作电压偏低。" T, j9 c) L# H$ C( x0 s- j6 k
, _9 w- f/ l2 C7 X! z
  解决方法:
$ n. s! W9 Z3 z" A  i2 r$ q1 S) ?  g1 a" L, Z% z( |' P  ]# b
  1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。
; d6 A4 u' a$ U4 B' B) u' Q, U2 _) ^: t. Q3 C8 p) ~) j" Y: h
  2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。
! b+ L3 j! c- s& t9 b
+ M% _9 ~$ W1 ]5 ]7 Q# d: c. f  3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。( @: H3 O) ^4 }! B/ T1 M" T

4 P1 C( f% T0 C$ |' o' ^! ?# m  4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。5 i" ?% {- E- H: Y
) U! ~0 Q! l" B7 _5 S& e- m7 J
  5、使用稳压器。: {5 M9 n: k* H: z* G
) S: @& m7 ]% B5 k
  以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。