  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
7 r( p3 T" P  J) ?. Y3 S7 e
) D3 ?* n0 W: [, \. _. ^5 \8 t0 A6 A9 P/ t$ l

& N& o, ^4 ]; j2 r- n- D/ h  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
/ q8 r6 n. I: Q9 u
/ o) B/ G0 s0 L2 i: b, H  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
! E8 d2 ]% h" U+ l7 F: Y' ?9 {: Q, r" p( d( b1 r) {) S  h
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
& i6 v( H$ |: A1 v' a: }/ c! @7 n- m$ R, D
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
6 _2 ?' i' s  R
* K$ q: w0 v. z* a0 n) Z! }5 x$ b  根据以上情况,分析流量报警的原因:
7 ]6 o* [! ^1 M; f1 j
6 u# e; W  w( Z) `$ G  1、工业冷水机水循环管路不通畅。
" l: `9 z+ f% Z' `5 C* n3 c! K; B/ j6 q+ w$ `6 U7 B9 |9 O$ C: V  H
  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口- B- T3 `$ J: \" T! p7 M! h

/ s8 |* q  \( L# a; F1 D  3、工业冷水机配件或线路出现故障。
  r3 t+ S  b! A/ Q
, L: A/ x  i' a# k5 v  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:9 v, ~  J8 h$ F, c6 A/ Y
, q5 V' d1 C8 f- S
  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。* D  y2 G9 b1 }8 J: k) B: z
0 `/ A$ ^3 d: a5 H4 X
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。' j( Q$ q. j& a. Y
' f7 ], p, O% E0 @4 W4 R6 m! o$ L4 v
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。1 I4 H, J1 v6 M4 Y  @4 N5 n
' @% w- W- y' Y! W+ r
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。