在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
7 |0 r' g; {+ l, `- b5 ~3 z! o/ i9 ]+ s L0 _
% |( t' ~/ ]8 x% P, ?
, f% Z8 |+ N) }4 @, p 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:& ?) M$ F4 z K! D7 Q- e
" w, P K0 k/ C) f 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
# C) ?, i9 F1 \7 `* H& D6 B
& v% ^+ w8 l8 b. s; X( b0 R9 `" i3 \ 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。, w5 ~( \1 K/ b: u! z$ |2 H
4 j- i( [& D) c4 ^3 h! ]& J2 A
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
8 b3 [' |' O, ~- N3 t* B3 x9 C: g% V2 I1 _6 k
根据以上情况,分析流量报警的原因:5 B: t# A4 b/ `' N# T/ H- d/ \! `
# t7 V/ y( N8 g [2 K& I/ a
1、工业冷水机水循环管路不通畅。
" O9 }) X M" B* T& Y! F/ C8 o; L$ y0 J
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口7 A: d+ ? q T) A* i# @
0 x3 B f4 k- m: C6 y, L
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
3 T+ m% c8 F) P9 Z/ Q7 G: A' x' }" L5 y) _+ B$ o# o
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
5 \% C/ \+ o; [- e( C1 f
+ G& W2 j: T6 ? 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。$ ^3 V7 W0 n$ p* g) }$ ?) O1 u
6 y6 Y# M3 x. R7 V
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。0 G v: B" }* G2 M0 n$ c' z
6 j# [- i) B# k 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
1 e+ `6 j( p/ {
" @, b M6 }* k) F0 K2 M7 x3 n$ l" A 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。5 G1 }6 g* [" X( T& S B! S' g