设为首页收藏本站
搜索
查看: 2439|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代

[复制链接]

51

主题

0

好友

51

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
51
精华
0
主题
51
帖子
51
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-23 10:31:52 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:5 c: ^; @) m  Q6 g: M

* N* c4 k* G3 N4 u' j' l* T/ q8 q+ J- ?1 K1 b* C

& W) ^5 u4 E. ^( l  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
' k8 }7 F/ u% H3 d
  Y  o( }$ p5 u4 m% f( r) H' k( Y  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
* U6 d  W9 {8 L7 t2 J) H! a3 {' O2 ^$ F, b  \) @
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。6 j7 x  c% m. D" D( n/ v# {
7 a* K' p7 d0 J- F/ F: u9 u2 g
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。/ ~. K1 G" l7 L* B" f8 I

" o) H  P1 ?9 t4 a  根据以上情况,分析流量报警的原因:
2 ^0 `' S4 Q1 {( @- \/ Z
+ v# E% n/ @5 ^* j/ _; u. L  1、工业冷水机水循环管路不通畅。  m+ d8 f* |* ]$ z' n

4 `$ `/ N9 v( ~- z2 C  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
" Y, M2 d/ f: G5 ^
: X9 I7 E; `( e9 X7 N( Y4 q  3、工业冷水机配件或线路出现故障。7 D: P( j, g* r# I# D

4 N7 w9 |  C1 T) F/ d  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:* h, @* |7 L+ S

# t0 i9 |( H  ]7 d. r6 X( m$ a  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
! i* b) V* `! H- m' H* o' P; r
1 ?' R7 y9 m. y; V8 g/ x  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。# R  X: b$ Z7 z; [0 w; w; x, _' G
' ?& ^/ |/ R0 v. b0 c6 k" f
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
3 z7 N, v, z' `; G
! W( Z! t2 J2 I; @  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
, F! e* f' H3 T( c( J9 B% _! H2 s: o4 ?8 M
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-4-29 01:39 , Processed in 0.094330 second(s), 23 queries .

回顶部