  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
2 f& D. t% S; E% X9 z. ]2 X$ w$ [# P7 w3 n/ [
; h& A$ S6 @- Z# I" k$ P
1 Q( b# k1 U4 \6 T  t+ C5 L
  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
! X% g8 B; |9 W" m/ ]6 S7 N% Q; I  e: R$ V( ^+ b
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。2 ?* g" _7 a, p+ w  R' Z, y- |
0 ^8 d8 Z3 `8 O5 R" m# O) N
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。; }' m6 a8 x3 F1 B+ \

- o. F. B5 G2 B- V  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
; y" M( v+ G  z- v0 U
9 D! j2 m. o4 ?+ f" i: V& G  根据以上情况,分析流量报警的原因:
! K4 Y2 ^% U5 C3 ]3 K/ [- f/ a3 c: f# P* n2 s
  1、工业冷水机水循环管路不通畅。  V- ~3 [7 q, g$ o8 \" e
2 M1 `& ^/ Y7 r* c/ t
  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口6 _6 ?8 K, b  P  \

5 L; q& d# L* c5 W, b7 Y  3、工业冷水机配件或线路出现故障。/ m; J# E1 p# D. G, W8 @
% r7 l/ y: q1 o1 g- H2 P
  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:1 ^$ q6 A" f8 l

- q8 w9 Z) Z8 r$ |4 C  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
# }. j5 [2 Y; i& A! B% R; D% R! T7 z9 |. f
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
; e7 ~/ I; L3 y' ~" ^2 g, _7 Y0 }3 H$ ~- G5 k
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。5 F2 H" B1 \: c' y/ v
; k# W+ B7 Z1 R
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
2 a* m4 G/ w2 q6 y% j1 T# P) P3 q, |1 w9 g4 A  X9 |
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-14 14:17 , Processed in 0.110994 second(s), 24 queries .

回顶部