设为首页收藏本站
搜索
查看: 1959|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

51

主题

0

好友

51

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
51
精华
0
主题
51
帖子
51
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-8-5 16:06:43 |只看该作者 |正序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
- V) x3 a7 ~. }4 O+ w0 {8 F
" B! W& k" k6 S5 r/ r7 V' l9 L6 I
; P" Y7 l$ m& I1 T6 m- U6 @6 G* k' H) z+ y, y, X) D$ Q9 C! F# ?# U
  工业冷水机出现结霜的解决方法:
5 z! _6 l9 F& P* Q! I: ~5 a1 r/ I7 y0 g
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。! {" y8 Q( ^  @
8 R8 M' F7 Q# X
  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
/ J+ A0 E( z; {! x2 t* G  @; ]1 H' ?# F4 ]' i
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
8 I. \' J* n6 k" u
0 F5 @! H9 L( a+ J$ D  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。% s7 L/ a8 M) W7 l
5 h7 `+ K# J1 h4 O& ]
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。+ z, m1 y/ |- ?; d
' j- P# d( _" w- ~2 J
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。/ X* R' o) A  S$ Z# \

; h9 d6 |9 V+ Z) z+ L  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
  S! @/ n; ]4 W# y' j' w8 @/ l% E. I+ I
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 23:24 , Processed in 0.100736 second(s), 24 queries .

回顶部