工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

51

主题

0

好友

51

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
51
精华
0
主题
51
帖子
51
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-8-5 16:06:43 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
9 M; s& }# B! c2 \
0 M1 n1 }7 S2 u8 |7 u9 b; k2 N/ c+ ], S

* c+ J/ \1 x( s! Q$ \  工业冷水机出现结霜的解决方法:
  B  A0 l  }/ X; A6 f$ F# H- ]+ Y, ]) e: d) ~" o
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。2 s; A: S+ N; ?

6 [* J' Y) _3 B$ G/ W  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
5 g5 }% ]0 r4 R! t5 a5 u) K' F* h3 H* Z. E  k9 K, b+ [% r, s
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。, \% E( y7 t& n
' p) r& ^1 I0 N' }5 j3 p
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
- @# D8 ?0 ?  M* {" C$ _8 w. |; f: E9 K
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
+ Z$ q, R/ x. l+ P0 z4 z# }6 p
9 s' p9 m# M! O7 @5 R" Z  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。* l5 ]& g  N! T0 K, J/ l8 k5 g+ _
1 u7 o& c4 e4 S% U$ l/ x. P
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
' r/ {5 h- D" X* q+ u
4 l" W0 e! \& l5 y8 {! G  w  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。