  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
( j+ G, u' E/ p! D. ]) C0 ~8 y4 h( k$ \
* R9 n4 P, q6 g; A% t6 ?: `
3 H+ x9 o7 `) d: q. i
  工业冷水机出现结霜的解决方法:
* u4 g) n$ f' E2 Y/ J4 c
6 y; A+ w1 |6 C9 ?& \1 q  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。8 d% M* }( U3 k9 z. t# k6 R+ O

" F# z% e+ {! m3 E) ]: r6 w1 I  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。$ ]  B' a8 c. z7 L
9 v. w$ j- F4 O6 y# t" ^
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。; M: B- Q# T  m# S6 y  K

' f" l- V, W# }7 A9 \! X! v  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。$ H' ~; A$ e+ H- _  H
) p' Q& m; w* u* r  N0 r7 S. C
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
" e! D) K+ V* s8 z' [) v3 n& D6 m7 B% u7 A6 t. f( r) ~; j
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。" q7 u% h0 C; Y
+ z. r5 }+ L5 i4 Z1 a2 P6 W2 W) }
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。3 j0 m8 g$ _! d* v' j" y& F$ J