在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:2 J8 u0 R- _. X4 I; `+ m+ \
: V- _$ i* D/ T7 u, T
- x: H( v& X) c" u; M8 C+ O. H, [' Z C5 \& E
工业冷水机出现高压报警原因分析:2 k' l8 x* M7 L; ~+ v; V: ~
( d5 s9 Z* C( E0 W/ _ 1、冷却水未开。
. ?1 [3 l% F' Z1 r f$ h" } e# B2 }. p$ h. I
解决方法:请打开水阀。) Z+ M6 q8 b0 F# J/ ~
, R% n$ P! X) w! J1 U: |
2、冷却水流量过小或温度过高。 n9 w, y" ^# e$ C3 r9 K4 q" v
1 Z4 A! b% }7 z% w4 l 解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
+ Q5 N; _% D2 F7 t5 Z2 L+ s) l5 ~; H! t3 d; i+ M$ N
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
0 E- l7 _) M% U+ S
. j R! Y& n+ y. T. w 解决方法:清洗冷凝器铜管。& |0 U2 d: j& f8 W1 o8 w# M$ Z/ w
4 c" }( F! M+ y# c' d
4、冷媒太多。) e9 H$ v" g# x& L1 Z. F3 _
8 s+ m7 A! O* f6 R' b
解决方法:排放多余冷媒+ e; p* C7 ?3 L- P( ?- @, P
# ]% I; t$ b( k& y
5、膨胀阀开启度过大。! l# ]4 Q6 M8 r8 H$ x- k7 @
_ j. G3 T: h$ G6 q }! l& @# G
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。 N8 f8 h2 d$ @+ v) }
5 f! e; Q5 U3 n$ L0 w) y
6、积尘严重。
0 v8 e6 P8 b& d* ~5 O% s
9 V9 r+ q, e0 i* j4 ^) j 解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
5 X% U; [2 x1 L. a& z" w; m3 F2 N* J" C. [
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532- c& x" M* P0 c0 r9 D6 ?$ i