在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:+ Z8 z! y2 |0 q8 @. Y# L% n
1 w3 p4 i3 g/ n: U' y6 u+ {1 ^8 x5 g( }( J2 J
$ `: c8 w* W! G! c3 L# a- j* }% |9 S9 H 工业冷水机出现高压报警原因分析:' p- M; }9 D/ }! p- o
4 B6 J! U8 s; l' r+ O+ a( o6 ]% X
1、冷却水未开。1 ?, c, ^2 u$ j, A( Q) O" H
/ i7 C$ E- ]* J! I4 f8 M
解决方法:请打开水阀。/ ^2 `4 h |' F1 c# [+ B# B
$ b- D5 D0 ^; y8 V: p* _, s
2、冷却水流量过小或温度过高。
( ]! ^" m7 O& N2 f0 Q
' d. n4 v, A8 c9 s! @+ I 解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。1 U! a/ O1 O L* J' l7 @8 T
5 N1 i4 u7 H, G: w: c& H' V; q, w
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
, M z' m% r; E- U1 `; G5 B
6 _ k* q$ q) Q q% | 解决方法:清洗冷凝器铜管。
% n0 o7 e6 s$ G6 F7 n$ D$ [
" x+ [- g! G" V5 G8 J$ Y7 o9 r& B 4、冷媒太多。
# X$ p. q( [/ @) {( X6 W0 z
& [ Y6 p& @. @* ]/ ] 解决方法:排放多余冷媒
7 Q( n2 X* ]8 I: `" ]
; N6 ~+ e3 l1 G g T; l% D 5、膨胀阀开启度过大。
( P. v; W$ g0 N3 O! s0 J' [6 a5 x& K
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。6 V8 F! v2 }* d
' A* E, P0 E. z6 S5 f/ h* u
6、积尘严重。
5 t9 D0 ]2 \# y3 N& L+ u4 L. H( b9 ]+ W* n: Y* O& h0 l
解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
6 G- `' I" ?& n* o5 }$ |( x, N# `4 ~5 w1 w, n0 h5 b; u0 i
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打139228535328 D' x& I: V ]( Z: ~- p