小型冷水机在使用的过程中,有时候难免都会遇到出现过报警代码E5的情况。那么您知道小型冷水机出现报警代码E5是什么意思吗?若酷凌时代CS-ACC-H700系列小型冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。& Q( v7 M4 O+ S' Z
: _$ p) t) b" h1 \: M% E
小型冷水机出现报警代码E5的常见原因:4 g' P7 O% x: r' y* H
8 x" F L+ |8 Z: c5 L1 H
1、室内温度超过 40℃。
% z. [4 r: `0 }7 B$ @( M U, p6 a: t
2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。: s5 e; h9 F; B7 L/ }2 ]
" b- [( M) }2 D* Y 3、小型冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。
! O. M: W1 H- [% v& [! P% t
0 C, T F. Y' O1 u! `( m! C4 z; B 4、小型冷水机对外热负载超标。! A1 A7 _' X8 P% B' M) `
" a/ Z" |" _7 l* Y6 E$ t8 q
5、小型冷水机工作电压偏低。+ g. v/ N( J/ Z% H7 a& m3 w
: R, v7 t9 W+ ]. f 小型冷水机出现报警代码E5的解决方法:
6 J2 O) {/ k m5 x
9 o5 @: d# v! L: t- W' t j" F 1、把小型冷水机转移到阴凉的地方。6 P1 |9 r1 N& U0 c
3 ^& ]5 `5 T8 o9 U! A/ i0 E 2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。
/ W% J% @: Z5 U t N# |$ W, {$ v. b3 D. q
3、拆开小型冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用 空 气 枪清洁冷凝器。
. C2 Q& a7 C# S( e9 r
8 K0 S" |" c! {# N 4、可更换更大制冷量的适合的小型冷水机。2 @1 ]* D7 J9 U% ?3 | `
0 c% P6 ^# i# T3 h4 N& k
5、使用稳压器。
" |" K' ~8 w& y/ D9 d. ^. A# ~2 G Y7 B7 ]
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
|