在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
; i9 ]: _5 V0 N, C U
3 \& v& ^) i8 {! K/ R4 i9 L 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
/ G; q5 L+ l( J4 x: @4 C# z3 J4 |* P% K7 L7 i1 g
1、电流法:. `: {; ~0 V3 J' A, ]
8 ]& P X, V5 A" p1 ? 用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。2 K1 a8 \/ W/ s/ f
% J# N* k4 M& x: p6 m6 {0 t$ n% O 2、表压法:
: U4 K& ^: ?$ Y$ D I- H- G0 h3 `% _6 U+ H2 `
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。2 _5 x0 p! I$ d& O# F3 s; `
* I! U$ B" l2 ~8 Y& {1 V8 t 3、观察法:7 v* o3 t0 J4 W' [/ @! Q! S" f
" R4 S4 i4 x9 x C$ r8 D$ f: [; U 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。8 r9 U$ C8 N1 b5 h: n( `, R( K
9 a3 Q' W* ?9 Q2 m: B( B! w8 ~
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
D; x/ V) B# Y) I( n5 ?. [9 v0 F/ k: ^% ~: t) m
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn