在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:7 a. B1 _8 J! ^' }
+ G/ x* w M4 q+ Y
判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:/ `+ ^, x# x$ M+ C8 ]
9 n5 t% Z) ^0 _ 1、电流法:; b# P( x: e# ~/ M9 C L2 C# e
% ]( w2 p: ~6 Z: u
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
) u, }+ f0 n9 R) @ E4 O1 }/ Y& N1 I" c
2、表压法:
4 S/ o6 ]( M, d, ]9 m) F2 E, J
" S% P4 L7 X* _2 ]6 e* o5 Z 制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。0 E4 y0 M/ N& F0 N0 W
; n: A$ r0 a6 A8 @ 3、观察法:( u$ o' v" D) A$ U8 m0 [) Y. F* l
" ]5 g a0 N4 E9 e1 ~" ^6 X8 @: e 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。 @! l- C6 e7 I# m( r S! U
3 o! _+ p- {5 a' \9 R* C) Q, [
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。& }7 h1 X& h) A' }. H. @+ `) k/ x
1 L; M2 i" B, P
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn% L4 t, E+ o0 C% ~. n. L6 w5 Q _
|
|