发表于 2020-4-9 11:45:19 |显示全部楼层 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:8 e6 ?1 W5 Y. a; g
) x4 {8 e0 O0 i: }9 @6 M9 i3 Y0 h
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:+ v; j( G8 [5 z( ^0 n3 {
; g6 _3 T% l) t' L0 }$ }; [
  1、电流法:
& O% B( {7 X& O. c  M* o/ O
5 Z- w* E+ T6 f. [: h) k) l  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
; Q% t- _8 P) S; h2 F2 b2 }- j
) a- ^% N+ J& l$ }- M% [" s  2、表压法:
% ^( N1 h$ t: U! t& t. v4 W# g+ u6 v3 C! V+ f
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
' F, \' V6 L$ D
* ^- ?$ C& Z/ q$ V3 L/ Y8 \  3、观察法:
: t9 ^, r: A. K9 i7 O( i4 T$ C2 A- ]
+ M  i  t8 Q6 |- C  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
7 m& s4 a! Z/ x: E9 }7 H9 [& I2 H' g, `- V9 G+ v; J
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。: h( h1 E( m1 R2 p5 L/ L1 O5 u6 k8 @

9 G# g* D- Y7 @, d) n' u9 H  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn# L9 |5 Y2 r) v0 g5 o4 _