设为首页收藏本站
搜索
查看: 5081|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

谈谈制冷剂加多了对系统的影响

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-29 17:31:55 |只看该作者 |倒序浏览
谈谈制冷剂加多了对系统的影响
4 ?2 t, p/ l, u& \! ?制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-7-29 17:32:02 |只看该作者
感谢楼主的经验之谈。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-7-29 17:32:05 |只看该作者
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-7-29 17:32:12 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压
$ \- V" `" g$ F# w1 O+ r. U8 \, {( ]* |0 c, O7 p1 {
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高
& g- g( l3 @, z: T! o  K
  h% b/ [. X, z' m6 v2 压缩机回液  在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机
) k. D2 T& Q. m8 F8 p. J4 K8 k8 O9 L: k: R0 T, b; ~: L  }! g
3蒸发压力上升  冷间降温慢或温度达不到工艺要求 6 w; S! n% @  y7 n% S! t" u

3 m* `" F1 G0 ~' P5 Q4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电8 \# ^. ^* J6 E) N) Y+ U
/ x- c4 m, T( C0 E& {; p; i1 Z
5浪费资源 污染环境
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-7-29 17:32:15 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压
- |$ v2 X1 `' Y6 r9 _4 U
- z7 \. V& c+ t  q……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

19

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
7
积分
19
精华
0
主题
0
帖子
6
6#
发表于 2009-12-31 09:13:18 |只看该作者
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

145

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
72
积分
145
精华
0
主题
3
帖子
56
7#
发表于 2010-1-8 23:23:04 |只看该作者
呵呵,学习了啊
回复

使用道具 举报

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
8#
发表于 2010-2-6 15:14:38 |只看该作者
学习..
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-2 17:47 , Processed in 0.105296 second(s), 22 queries .

回顶部