谈谈制冷剂加多了对系统的影响
/ \8 o6 z) m. H! t* T制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。