复叠式制冷机循环系统
* V0 ^1 p( |; H# v复叠式制冷机循环系统
" Y$ H' }7 {& w5 l/ ^. A- ~/ X4 c$ F/ [2 t7 S9 E* }
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
" R9 Y& ^/ \( y/ j% X8 V5 W# |
# e/ h; b4 L; O9 D9 `+ W$ p& x复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
. s, r- T. z! Y% O9 d制冷剂的选择和使用
; `& K& Y4 ~$ K8 F! B一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
- ~, z. E* r- h5 p4 Q( G+ ]2 Z: \: S6 X
提高复叠制冷循环性能指标的措施 % C$ p9 g( _6 l; q% ~' Z' |
选取合理的换热温差; " X7 [" w7 y3 P
设置低压级排气冷却器;
6 r) ` x" ^+ e5 `' ~采用气-气热交换器; 3 \1 C# M: l3 U# z# R6 W
设置气-液热交换器(回热器); $ c$ H5 w" N# V( n
低温级设置膨胀容器; 5 n) Q( T5 k7 \
复叠式制冷系统的启动特性. |
|