设为首页收藏本站
搜索
查看: 2808|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助:R404制冷剂地替换

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 12:09:57 |只看该作者 |倒序浏览
求助:R404制冷剂地替换
6 ]4 b8 _: t, j/ k3 Y/ r. f7 p现维修一台小制冰机,原机使用R404,0.227Kg,风冷。因找不上R404,

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-1 12:10:01 |只看该作者
好像不能替换
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-1 12:10:01 |只看该作者
替代比较麻烦,建议不要轻易替代!$ @7 X, S8 y$ @
1.考虑制冷剂和润滑油的相容性。/ z3 M$ X; |8 _4 c
2.冷凝压力看看在冷凝温度下多少,保证原有机组的承压。4 l8 x0 z/ L0 i0 p! G; N8 M# B
3.蒸发温度下,蒸发压力的大小。8 r3 Q& {0 T- m0 b5 F" ]
4.考虑制冷剂的充灌量。
9 D* v& @5 v  D% k/ F' o3 \等等!" U4 U! N9 B" }# f+ X; g5 p
建议,不是专业人士不要替代!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-1 12:10:02 |只看该作者
使用F12,将毛细管换了应该可以吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 06:31 , Processed in 0.262171 second(s), 22 queries .

回顶部