& ^+ J2 V( h& d2 j0 T$ ?运行期间例行保养检查报告 + c- |- B9 z# W% b: G
China Applied Service
( D7 R% x3 r3 O, H) M
& L$ Z' F( Q% C8 R- J项目名称 3 m, Y. x% \* q
地 点
7 |$ F: y5 }! c; R7 b0 g# R4 j9 q3 @+ K( t C9 p
机组型号# & u5 Y6 P5 H( t% x
定单号 # " ]; l5 Z1 f& ?( t: p1 [
+ f; I0 _3 f* E7 i, d% P/ J b4 d压缩机型号# 4 ]# { R) E: U' P2 j+ t' ?
调试日期 9 ]# o# F% @) F0 [" ]5 |# H$ ~& I
& j6 \9 b1 f. E+ ~4 C机组出厂编号 #
. v! o* J5 [$ ~/ _9 {6 N* @压缩机出厂编号 # ! t w; P k/ B, P4 C" S: Y
2 a/ X: x1 s) G& W r, \3 b5 k) _
( I; e( D6 ~! b5 |+ e
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
. H' v9 {! O2 D! |) M$ q
: O) y) R4 F& m" k6 |& {. \; u" r8 J- Z3 X1 ?$ L4 J8 d9 |3 w
No 运行期间例行保养程序 ?
. p$ {% Z: x4 e
+ ]6 T' V# A B5 p" M机组切断供电电源的情况下检查以下项目: M! c/ G4 K, `# G1 E
注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。
( C# j+ q1 V& c7 m1 d/ {. T
+ L) J0 B. [9 F' D& K4 ~6 ?检查机组压缩机电机
7 g) E$ C4 b+ V& H+ L/ |: n. G$ Q1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 0. o4 D$ M/ \3 K# {, l
0 ~2 r2 {& U& T& Z6 B& q! R/ m
2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。
; b* X+ I6 x1 C+ m! ~9 ^" t7 O) k 1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ?
! Y% k5 n9 ~3 Y3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 0+ [1 \# Q2 M5 D2 p
$ M0 L) c2 i4 o4 o) w+ D5 F
T1 对地 ____ M?
/ Y. ^/ F1 s/ hT2对地____ M?- ?$ e' g& {( ^
T3对地____ M? T4对地____ M?
8 r3 E# U" J7 J% N" [9 XT5对地____ M?4 G. V- \* s2 H {
T6对地____ M? T1对 T2 ____ M?
# d" S8 p7 ]8 w2 W: e3 r( n& m' _T1对T3 ____ M?0 b' _, J# L% F5 g! E
T2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M?
$ V- a" O. c6 M4 S$ XT2对T5 ____ M?
1 M2 s0 J3 v, z$ p# H; o; h4 y. `T3对T6 ____ M?
( s( y/ j9 A% G! `4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 0+ w9 I* F( e/ M1 Q8 u! U1 E: X. V3 p
, v P3 Q; F7 M! ?9 m
检查机组压缩机电机启动器箱2 {8 ?1 D& y N! N4 l6 E' k$ m
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0
# ~* r" V9 t7 A/ s0 ? s
0 A: l2 B+ q2 X, R" ~6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0& K( Z) W. R. X5 n0 {& q1 x) P
0 O6 ~7 h, V" w; P9 T7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0
' F5 }6 S6 y# n u. Y# V8 F5 x' w% J1 n$ j8 Y
& C' {9 {: a p5 \+ _/ A8 检查电磁接触器部分 ) \/ _' K! G6 L% U5 g
(1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0
; n7 i+ {7 |4 T! o( F, X
- }' e! `9 w6 D! _! r 良好 0
/ V5 o0 @/ f5 x) @可接受 0
# K; x0 [2 J" \" ?建议更换 0% o! L. V( Q! T7 B) l5 N
1 C. @ Z: P' f4 f
(2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 0/ Q. q: F( \" B M
7 q) [* `& A) a
(3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 0
( U! }- p7 E4 T9 Z5 a$ ]- v. c* O# Z
9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0
1 p' ]# y7 k+ h+ Y& Q( |4 E$ }9 r- F% D% T r# Q( T* ]
检查机组压缩机电机轴承润滑系统
7 B" M2 o8 Z3 L( @4 R& X% b" ]) {% a3 w0 G
+ v E9 V- a% S. h! y/ Z8 @1 q10 记录油槽油位(停机状态)。 01 {' F2 w- w% T: X5 G8 R* L) T5 a
2 }% ^ L* m6 M" ~+ R' [: q
油位 ____________ 英寸 ( t, |! L) b. e/ }9 n k
11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 06 }6 q5 {, s5 h
0 N" @6 r, W5 I1 e' g+ x: d
检查机组控制机械部分2 Q% v1 p+ R3 B
12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 0
, h( U Q0 F/ |7 i( B$ S
& N, N: _9 J2 a13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 07 ]& }. y. g, ~' a/ M
: R! X6 y1 a; F9 ^: r* R机组例行渗漏检修
5 M6 G1 r4 _5 ~9 I$ F注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。9 A/ ]& V5 N8 Y+ [% D) P$ {
14 无泄漏点 0
+ Z u$ k0 e4 h8 M$ ?有泄漏点,以维修 09 |! s" b' W6 N5 K. E; D3 p, t% U; u* h
, p# J2 U+ g* ]: Q% c. k
4 a# h9 P, c: w5 Z, v; M. r; o机组提供电源的情况下检查以下项目
& G7 ~9 Y! D. G/ x* o" @注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。4 W/ [" ?- E. f# M. }8 g
?& ? f: i% Z5 q1 x9 V检查机组压缩机电机启动器箱( o6 d. Z8 \ y
15 测量供电电源相间电压。 04 o$ `4 g* |; z) X6 w$ j
N: v' p2 U$ e+ s8 C# j
AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC 1 c+ u6 x6 p y# j' m
16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
# K8 v# Y1 f" N( ]+ h8 m! E o% q$ x% w
控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC & l, T# G1 r5 b4 @. C
机组控制及保护电路系统
) t8 F* Y2 x! \* [( J17 j8 I& P0 E! f3 @
测量UCP2控制电源变压器次级电压 09 t% Z; C* ]8 s! Q5 i% A, g
% U- _0 V; z" X
控制电源电压 ___________ VAC 0& i! c8 {- W) v
) n1 v$ P) C' e0 L+ ` K0 n
18 记录油加热运转电流。 0* o( s3 u& N$ ]
9 }+ _ {4 F8 O; W, o+ x 运转电流 ____________ A
, B4 f' V& [0 r7 Z5 K/ F( r9 ^% P' |19 校正并调整主机设定参数。 04 K6 |7 t: @6 C X- t( H
* ^! c, p, I( o% K' T) u& N& ^
- c4 M: J/ e( H. U# f
机组启动运行的情况下检查以下项目
$ K) Q: I( F& q' b; I1 b1 T( w注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。5 j* `- p) I* R% b! U& m
|. K V; z$ |- w
20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 0
0 c+ T; \; D2 c' ?+ ]& k9 J# Q- ^
) }6 r/ s7 R; k6 e T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C
) M1 n( k# i+ e' u3 X T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C
! t" K; y5 O, L21 记录压缩机电机实际运转电流。 0
+ k% l% [" e- z% t X
: ]+ j" L1 z( R: M4 A A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A
4 |' e- [ K! n+ r+ l9 I22 检视不正常之噪音、振动及高温。 07 M" s1 B. w) q
" J' ^% s r2 P, k% ]# {
23 记录油过滤器压差。 0
' ]- n3 x6 g1 ]" r: p5 p- R6 F: b2 j, }% i# v
高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG
2 o/ a; k3 ^: M9 @( B# N& G$ M24 检测是否有损坏之零件。 0
( B4 j. Y3 c& y# K3 ]" Y
- }: l6 h* u- K( D3 @, e 有损坏零配件 0/ C! o$ x& L( {4 G% { I! ?
无损坏零配件 0+ t0 i' Z9 s9 ~
Y7 U& B) d. W) C B
+ W8 M) |6 `4 `) v
6 X8 t+ j+ m7 I$ u% W$ p* q s) J: \$ d# N
RTHB运行操作记录表
4 b- s) J2 [3 S5 w2 v/ e冷水机报告: A. B. C." J" a. Y, ]; r" F
1. 运行模式:第一行显示
+ e; ^2 T* q& J. E% X3 b2. 运行模式:第二行显示
; w. X$ |# _& o$ q# M- t3. 当前冷冻出水温设定点 F/C 1 Z# @# D W! y
4. 蒸发器进水温度 F/C
, ~6 ^" z+ k K: n& K5. 蒸发器出水温度 F/C ( Q3 \# Q( _1 \7 i. J
6. 冷凝器进水温度 F/C
1 B+ L6 @2 T4 m7. 冷凝器出水温度 F/C , s8 {; \! g* K3 H& q
8当前电流限制设定点 %
& X9 n" F: m( u ^制冷剂报告:
?1 ]8 k7 f6 Q& Y( |9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa
7 d0 p3 q: X. I8 |10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa
+ _8 ]6 [; h a2 f( r. [5 h11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C : t- x# V2 g, i; |- t/ n! W( d
12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C 7 U u* e7 Y! L0 u9 e$ s8 d) `
13. 抽气操作模式
0 [& N) s5 G4 X+ y7 B14. 抽气吸气温度 F/C
% x6 r! C( f {! ?" q% W# g3 Z15. 抽气液体温度 F/C
: X) G+ H1 H, Y5 j* u+ }2 d+ @16. 抽气总泵出时间 Min ' w. X" s4 c0 g3 J9 }% f
17. 抽气总运行时间 Hrs / Z2 ]( C) Y( f4 J8 g$ {( U: n
18. 蒸发器趋近温度 F/C 2 ]$ v" u3 s5 }% i7 m
19. 冷凝器趋近温度 F/C
/ i. n* Q0 E3 w4 o( S' W压缩机报告:
/ @% L' u2 Z9 Z! w9 }2 H20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A ; g% ]/ D9 b% Z V5 g; e3 Z
B相电流 A ( E8 ?' P" X: t6 `% _0 x
C相电流 A
! L* J. l8 O; g( I( c, Q9 D' j21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V
5 O' ^1 I- l2 j3 W# z4 y BC线电压 V
4 I3 ]& l. e: Z# i& s) s: K4 c+ Z CA线电压 V 9 e7 a% x. q- S8 j* `9 e, [: d7 ?+ b7 }
22.选装)压缩机%功率因数 % ; v- }! M6 n0 T; y A
23.(选装)压缩机千瓦 KW 7 [( P. H9 b, J
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C
9 C9 |4 p+ A5 ]: h7 u& W8 l r1 q. o 相线圈2 F/C 2 `8 U; u: R5 D5 i2 \6 Y
相线圈3 F/C . o x n8 e' |, v" B3 [% c
25. 压缩机启动次数
# a0 F$ ]: A6 w9 d26. 压缩机运行时间 __________H
. n: R/ x5 |! ______M____S __________H/ x9 f* w) }! O
_____M____S __________H6 \$ A0 |4 {0 [
_____M____S2 g T5 Z1 f2 \
附加信息: / W4 R) F# z7 i. d8 ^- g+ I3 _
27. 油位 ____________________英寸
$ J1 I% S: j6 n% W! j" V* v28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa 1 j! n, {7 S8 M4 \9 @# y
29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
) e$ E; ]8 N8 f8 q5 ]/ m30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa
* _, v; X* K+ C4 _7 `; f+ n; t' m31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa
# C5 @& B* }7 Z& P Y) v1 \6 d" x+ m
* q+ Q- X# W4 ^3 u
& D4 x' E1 Q! a! m j: F+ |建议: |
|