MQ多机头机组,结霜严重
3 }3 \) f7 _# E( r" `4 [1 ?麦克维尔对机头螺杆机,最近老是机头结霜,-12度的冷媒机组。7 M/ a, B" @9 l
是油加多了?吸气过滤器拆了,不是怎么脏的。# o* n( s# f2 \* q3 l- H3 ^
) {0 a0 I9 |: t9 e老是出现吸气压力低报警或预报警。0 g X; B' E' J G4 @ s, {
感觉好像是加载电磁阀老是不能打开似的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
-12度冷媒机组,检查冷媒浓度是否在规定范围内?检查膨胀阀供液有无问题? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
膨胀阀调整,改变了机组的吸气压力,但效果不是很明显。
3 k3 c, x- z) |, ]3 s- S U冷媒的浓度检测没有问题,40%的乙二醇溶液。
1 x" A6 B4 r/ S& o1 z2 |另外,润滑油过量是否也能引起结霜严重???? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
润滑油过量积存在蒸发器中肯定会影响工质的蒸发,会在蒸发器内表面形成油膜,降低传热系数,从而引起回气带液,机头结霜严重。低压压力降低引起报警。曾经修过一台冷水机组就是这个原因。 |
|
|
|
|
|
|
|
|