请问该如何评价R-123冷媒?" {9 N) W$ d# i
如果单从冷媒性能而言,R123冷媒的确有其优点。但是,R123冷媒的毒性,却一直是个有争论的焦点。$ B/ K5 b; z6 j) Q

) M1 z- s1 N( |1 }2 y/ b
4 V  r9 Z% \: N& U' k请对这东西有了解的朋友,详细讲解一下!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-6 10:18:45 |只看该作者
R123冷媒是一种负压制冷剂,目前没有发现它对大气层有破坏性,但它在机组中检漏比较困难,长期接触R123冷媒,会影响男性的生育,丧失其功能。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-6 10:18:45 |只看该作者
这倒是个有意思的话题,顶一下,想听听专业人士的见解!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-6 10:18:46 |只看该作者
R123冷媒是一种负压制冷剂,目前没有发现它对大气层有破坏性,但它在机组中检漏比较困难,长期接触R123冷媒,会影响男性的生育,丧失其功能。查查GWP撒,R123怎么不会破坏大气层啊,你是不是搞这行的哦
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-6 10:18:48 |只看该作者
R123是负压冷媒,在机组运行时蒸发器内的压力低于大气压,冷凝器中的压力也不过0.05MPa,因此并不容易泄漏。该制冷剂目前是离心冷水机组中运行效率比较高的制冷剂。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-6 10:18:52 |只看该作者
R123常压下,蒸发温度为28度左右,如果让它在空调中能使用就必须抽真空,降低蒸发温度,所以,R123系统必须经常处于负压甚至低压状态,如同溴化锂机组。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-6 10:18:52 |只看该作者
尽管R123的ODP和GWP都不大(和R22比较),但仍属被淘汰的制冷剂之列,但特灵在力捧给R123,是考虑R123的能效比较高还是顾及企业自身的利益?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-6 10:18:53 |只看该作者
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。    R123的能效是很高的,
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-6 10:18:54 |只看该作者
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。 R123的能效是很高的,
0 d2 p2 z3 A  E% K, a, {8 k8 K  E效率高就意味着省电,减少用电就是节能,有利于环保阿关键是R123和R22一样,都属于ODP物质,迟早都要被禁用的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
10#
发表于 2009-8-6 10:18:55 |只看该作者
氟里昂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中有cl元素的存在,而且随着cl原子数量的增加,对臭氧层破坏能力增加,随着h元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如co2等。根据氟里昂制冷剂的分子结构,大致可以分为以下3类:! ]* K$ w* q; a
  1.氯氟烃类:简称cfc,主要包括r11、r12、r113、r114、r115、r500、r502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。此类物质目前已禁止使用,在制造聚氨酯海绵的过程中,r11已由r141b作为过渡性替代品。 8 _9 E! z: @% J! P6 j1 ^% l, F
    2.氢氯氟烃:简称hcfc,主要包括r22、r123、r141b、r142b等,臭氧层破坏系数仅仅是r11的百分之几,因此,目前hcfc类物质被视为cfc类物质的最重要的过渡性替代物质。在《蒙特利尔议定书》中r22被限定2020年淘汰,r123被限定2030年,发展中国家可以推迟10年。 . [" p: l0 E8 o4 ~
    3.氢氟烃类:简称hfc,主要包括r134a,r125,r32,r407c,r410a、r152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值很高。在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
11#
发表于 2009-8-6 10:18:56 |只看该作者
几种制冷剂的物理性质
7 q. Z  Q1 z2 m1 V" J1 j制冷剂: b9 u) u  n5 u% x8 V3 W
制冷剂                      r22      r123     r134a      r407c    r410a
4 C4 [( B$ G$ B8 N. _# |8 c' S6 X+ ~7 J' o分子量                      86.48   152.91   102.03      86.2     72.56
. ]4 K% M+ x0 D" V7 x大气压下沸点(℃)             -40.8    27.6     -26.1       -36.6     -52.7
4 c, d6 `" b' S1 r临界温度(℃)                 96.0     184     101.1       87.3      72.5
* T7 F: Y- J) F4 s, J临界压力(kpa绝对压力)    4920    3605     4067       4819     4950 $ |2 `4 k0 ]- M
沸点汽化潜热(kj/kg)           234.1   167.9     215.0      249.37   256.7
( ]6 e# c* t+ E! C  a& n/ j2 |- S; J液体比热(30℃,kj/kg℃)      1.403    1.101(25℃) 1.51   1.51      1.78
" S/ ]1 d# i' f$ o9 ], h恒压汽体比热(30℃,kj/kg℃)   0.64    0.682(25℃) 0.88   0.96      0.85
  M5 T( d" t9 O$ z理想工况制冷系数(cop)     6.98    7.44      6.94        6.94      6.43 - O5 ^( @% E, f" P: f- q4 H7 S
臭氧消耗指数(odp)相对于 r11 0.05   0.02      0           0          0 9 U5 U& T7 ?  i7 Q$ v& _. N7 s
温室效应指数(gwp)相对于r11 0.34   0.02     0.29         0.36      0.42 8 C4 x# S  C1 Y* V' c6 b2 A
生存寿命(年) 13.3 1.4 14 —— —— ! @0 H6 r  g6 d% Z) U
安全性 不可燃,轻微致癌 不可燃,良性肿瘤 不可燃,良性肿瘤 不可燃 不可燃 1 E) h5 J0 c# f: K& N; d$ v, P+ w
国际允许使用期限           2020     2030       无         无        无
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
12#
发表于 2009-8-6 10:18:57 |只看该作者
1.r22与r123的比较:
3 ^- o6 |3 a' P
3 X7 v6 c6 s/ P  G1 \7 m(1)r22与r123同属氢氯氟烃,但r22的臭氧层破坏力是r123的2.5倍,温室效应指数是r123的17倍。
$ }$ v- l; r  w2 Y  A3 e
' I' }8 ]3 D, V(2)r123是低压制冷剂,工作时蒸发器为负压,冷凝器为0.04mpa,停机时机内为-0.004mpa,因此,即便机组泄漏也只存在外界空气进入机组的可能。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-8-6 10:18:58 |只看该作者
我国没有承诺何时终止使用r22、r123等制冷剂的时间,关于制冷剂选择的焦虑是没有必要的,用户大可不必把心思花费到考虑选用何种制冷剂上,这些事情应交由设备生产厂商去考虑,因为这些是他们最关心的。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
14#
发表于 2009-8-6 10:18:58 |只看该作者
用在离心机中,R123的效率比R134A高15%,如果找不到合适替代制冷剂的话,R123的使用时间也许会超过维也纳会议所规定的时间。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
15#
发表于 2009-8-6 10:19:00 |只看该作者
R-123没有清楚的替代物。本来R-601 (N-戊烷)或 R-601a (异戊烷)可能用于代替,但这两种物质非常易燃,在离心机中的充注量很大而极可能发生爆炸,而且,运行时的负压将漏入空气,极易在机组中聚集爆炸混和物,要替代R-123似乎不可能。. V1 q* B! H  k: O# |; K0 M4 O
两种最接近的HFC物质是R245ca和 R-245fa (两者互为同分异构体-原子种数一样但排列不同)。起先人们集中于R-245ca的研究,但后来发现它易燃。而R-245fa 是一种B1类 制冷剂(毒性较高不可燃),其工作压力比R-123要高些。R-123不需作为压力容器设计(常压容器),但R-245fa的冷凝器将是压力容器 (见图29)。R-245fa不能置换原有R-123制冷机,除非原制冷机符合压力容器规范。
+ `$ l5 Q% g: f: f( a8 v对制冷剂制造商而言,用于负压离心机的R-123是一个小市场。幸运的是,R-123可从制造其他更常用制冷剂的副产品中得到。而R-245fa是一种更加昂贵的制冷剂,从现实的角度讲,R-245fa需要扩展其应用范围(如发泡),来提高产量降低成本。
: r  x, g" W- I. b" J' V$ q预测:R-123将用于副压离心制冷机,直到被蒙特利尔议定书淘汰。由于R-123的效率高,ODP和GWP值很低,大气存活时间短,一些人们如特灵公司正在积极争取将R-123从淘汰清单中拿掉。但由于可以有替代技术,又需要大部分蒙特利尔议定书成员投票同意,看起来比较困难。
回复