- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
请问该如何评价R-123冷媒?
, H" {9 ?* ?4 D如果单从冷媒性能而言,R123冷媒的确有其优点。但是,R123冷媒的毒性,却一直是个有争论的焦点。
6 ~2 P& N% Z" S0 C- _$ A/ }6 }) r/ E- ^/ j2 Z, c
: D5 K+ b6 `0 R& N! ^7 \( e% _# \请对这东西有了解的朋友,详细讲解一下! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
R123冷媒是一种负压制冷剂,目前没有发现它对大气层有破坏性,但它在机组中检漏比较困难,长期接触R123冷媒,会影响男性的生育,丧失其功能。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
这倒是个有意思的话题,顶一下,想听听专业人士的见解! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
R123冷媒是一种负压制冷剂,目前没有发现它对大气层有破坏性,但它在机组中检漏比较困难,长期接触R123冷媒,会影响男性的生育,丧失其功能。查查GWP撒,R123怎么不会破坏大气层啊,你是不是搞这行的哦 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
R123是负压冷媒,在机组运行时蒸发器内的压力低于大气压,冷凝器中的压力也不过0.05MPa,因此并不容易泄漏。该制冷剂目前是离心冷水机组中运行效率比较高的制冷剂。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
R123常压下,蒸发温度为28度左右,如果让它在空调中能使用就必须抽真空,降低蒸发温度,所以,R123系统必须经常处于负压甚至低压状态,如同溴化锂机组。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
尽管R123的ODP和GWP都不大(和R22比较),但仍属被淘汰的制冷剂之列,但特灵在力捧给R123,是考虑R123的能效比较高还是顾及企业自身的利益? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。 R123的能效是很高的, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。 R123的能效是很高的,
B3 Q, W3 l9 C# ?+ V效率高就意味着省电,减少用电就是节能,有利于环保阿关键是R123和R22一样,都属于ODP物质,迟早都要被禁用的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
氟里昂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中有cl元素的存在,而且随着cl原子数量的增加,对臭氧层破坏能力增加,随着h元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如co2等。根据氟里昂制冷剂的分子结构,大致可以分为以下3类:
6 R! R8 |$ o" ~$ @2 x& G1 O 1.氯氟烃类:简称cfc,主要包括r11、r12、r113、r114、r115、r500、r502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。此类物质目前已禁止使用,在制造聚氨酯海绵的过程中,r11已由r141b作为过渡性替代品。
. D$ `) a# Z8 R7 H' F/ m 2.氢氯氟烃:简称hcfc,主要包括r22、r123、r141b、r142b等,臭氧层破坏系数仅仅是r11的百分之几,因此,目前hcfc类物质被视为cfc类物质的最重要的过渡性替代物质。在《蒙特利尔议定书》中r22被限定2020年淘汰,r123被限定2030年,发展中国家可以推迟10年。
7 T! b2 J+ E) M j 3.氢氟烃类:简称hfc,主要包括r134a,r125,r32,r407c,r410a、r152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值很高。在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
几种制冷剂的物理性质
* b0 ~8 k' M1 G3 k* Q4 b制冷剂' p5 z4 c/ p3 L/ Q- f
制冷剂 r22 r123 r134a r407c r410a * ]2 S5 m s( z2 B
分子量 86.48 152.91 102.03 86.2 72.56 2 }" x( P2 t- z1 C- b1 W
大气压下沸点(℃) -40.8 27.6 -26.1 -36.6 -52.7 ! M$ t b9 s2 s1 A( y& c1 T
临界温度(℃) 96.0 184 101.1 87.3 72.5 . d% } i6 \4 a
临界压力(kpa绝对压力) 4920 3605 4067 4819 4950 X+ r" p! ?/ x
沸点汽化潜热(kj/kg) 234.1 167.9 215.0 249.37 256.7
4 ~9 H7 M7 ^/ K6 d1 ?& |+ f3 h3 o液体比热(30℃,kj/kg℃) 1.403 1.101(25℃) 1.51 1.51 1.78 & l5 I' d0 W* u0 h$ m0 m6 s
恒压汽体比热(30℃,kj/kg℃) 0.64 0.682(25℃) 0.88 0.96 0.85 1 a3 h1 g( C0 s( s9 _
理想工况制冷系数(cop) 6.98 7.44 6.94 6.94 6.43
) m6 _0 S6 E; U* t' T$ B9 k6 e+ W/ Y) s臭氧消耗指数(odp)相对于 r11 0.05 0.02 0 0 0 " ~8 Y8 E. u( [
温室效应指数(gwp)相对于r11 0.34 0.02 0.29 0.36 0.42 3 T3 ]7 Z' l5 Q$ [. I4 Y4 D
生存寿命(年) 13.3 1.4 14 —— ——
~( h/ c1 P6 S7 P, D/ ?安全性 不可燃,轻微致癌 不可燃,良性肿瘤 不可燃,良性肿瘤 不可燃 不可燃
s2 K$ j& x; i; K- d: l0 L国际允许使用期限 2020 2030 无 无 无 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
1.r22与r123的比较: 3 m k, Q: h4 j8 ^7 m
0 N/ E2 h$ h, |4 ~* q8 D' e, ]
(1)r22与r123同属氢氯氟烃,但r22的臭氧层破坏力是r123的2.5倍,温室效应指数是r123的17倍。
. Q( |$ C9 E$ u& n, A: A% Z! X& v s
1 R# P+ r- ]1 i(2)r123是低压制冷剂,工作时蒸发器为负压,冷凝器为0.04mpa,停机时机内为-0.004mpa,因此,即便机组泄漏也只存在外界空气进入机组的可能。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
我国没有承诺何时终止使用r22、r123等制冷剂的时间,关于制冷剂选择的焦虑是没有必要的,用户大可不必把心思花费到考虑选用何种制冷剂上,这些事情应交由设备生产厂商去考虑,因为这些是他们最关心的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
用在离心机中,R123的效率比R134A高15%,如果找不到合适替代制冷剂的话,R123的使用时间也许会超过维也纳会议所规定的时间。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
R-123没有清楚的替代物。本来R-601 (N-戊烷)或 R-601a (异戊烷)可能用于代替,但这两种物质非常易燃,在离心机中的充注量很大而极可能发生爆炸,而且,运行时的负压将漏入空气,极易在机组中聚集爆炸混和物,要替代R-123似乎不可能。
, @1 F% l6 ^+ g& q3 K3 M; [) u两种最接近的HFC物质是R245ca和 R-245fa (两者互为同分异构体-原子种数一样但排列不同)。起先人们集中于R-245ca的研究,但后来发现它易燃。而R-245fa 是一种B1类 制冷剂(毒性较高不可燃),其工作压力比R-123要高些。R-123不需作为压力容器设计(常压容器),但R-245fa的冷凝器将是压力容器 (见图29)。R-245fa不能置换原有R-123制冷机,除非原制冷机符合压力容器规范。& r0 Y& ], l) N7 h" d
对制冷剂制造商而言,用于负压离心机的R-123是一个小市场。幸运的是,R-123可从制造其他更常用制冷剂的副产品中得到。而R-245fa是一种更加昂贵的制冷剂,从现实的角度讲,R-245fa需要扩展其应用范围(如发泡),来提高产量降低成本。" \ A( {; F- ^9 h% }7 |: ^
预测:R-123将用于副压离心制冷机,直到被蒙特利尔议定书淘汰。由于R-123的效率高,ODP和GWP值很低,大气存活时间短,一些人们如特灵公司正在积极争取将R-123从淘汰清单中拿掉。但由于可以有替代技术,又需要大部分蒙特利尔议定书成员投票同意,看起来比较困难。 |
|
|
|
|
|
|
|
|